Гость_Дмитрий спб_*
сообщение 5.8.2016, 18:28
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Проблема такая: установили новые установки компенсации реактивной мощности по 150кВар на каждый из вводов в ГРЩ , установка греется до 40-50 градусов, конденсаторы целые и автоматы не выбивают, НО всегда горит табло NOVAR 1007 "индуктивность" даже на токах в 160-250 А. Произвели замер косинуса фи при отключенной УКРМ - итог 0,88, при включении УКРМ косинус блок показывает тот же. Т.к. в нашей сети много частотных преобразователей и других искажающих кривую, то произвели замер гармоник тока, напряжения разница 5,7 гармоники в 11-18%. На одной УКРМ уже вышли из строя 2 банки по 27,5 кВар. Греется отходящий кабель 240 алюминий на укрм . Вопрос-что с установкой, возможен ли выход из строя и не корректная работа установок ввиду гармоник и отсутствия входных фильтров/дросселей на УКРМ? Заранее благодарю за ответ.

Сообщение отредактировал с2н5он - 5.8.2016, 20:46
Причина редактирования: не надо шуметь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 5.8.2016, 19:02
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Шрифт исправьте, читать невозможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.8.2016, 0:46
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Все эти контроллеры, особенно с одним ТТ, весьма ущербны. У нас точно такой же NOVAR без зазрения совести накомпенсировал штрафов на порядок больше, чем стоил сам. Накосячил, да. Неимметрия...

Выбор УКРМ - весьма и весьма тонкая весчь. Очень легко можно обмишулиться.

Вот на какие параметры настроен ваш контроллер?




Конденсаторы, они в соответствии с формулой имеют рост внутреннего сопротивление обратно пропорционально частоте. Вот кондёры от гармоник и греются. Чтобы зашунтировать основные конденсаторы от воздействия токов гармоник, используют конденсаторы иного типа, более высокочастотные.

Правда, продавцы дешёвых УКРМ темнят и не всегда открывают точные параметры своих установок... или ещё хуже: не знают особенностей применения.









--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.11.2016, 16:01
Сообщение #4





Гости






Желательно схему УКРМ и настройки контроллера. Посмотрите руководство Новара. данный контроллер видит гармоники по умолчанию до 31 вроде как, точно не помню, но то что он видит 5,7 это точно и при превышении должен вырубить банки либо просто не включать говорит о том что не все ладно с самой УКРМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 18.11.2016, 19:05
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



У Вас нет сетевых фильтров на ПЧ?
У ПЧ косинус 0.98. Откуда 0.8 у Вас?