Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перекос фаз

Миха2033
сообщение 20.9.2016, 14:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



Объясните как с этим бороться. Вот к примеру измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе. На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. Рабочий ток двигателя 132 ампера. В чём причина? При этом такая ерунда на каждом движке.
Ток может постоянно меняться на фазах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.9.2016, 14:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может это транспортер на камнедробилке, куда кусок побольше упал - вот и ток возрос, глыбу скинули и ток упал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 14:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



Цитата(Костян челябинский @ 20.9.2016, 15:35) *
А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может это транспортер на камнедробилке, куда кусок побольше упал - вот и ток возрос, глыбу скинули и ток упал.

ДА, постоянная. Что дымососы, что сетевые насосы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.9.2016, 15:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 14:33) *
Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380.

А фазные напряжения какие? Если не относительно нейтрали, то хотя бы относительно земли(корпуса).


естественно при работающих двигателях.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 15:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.9.2016, 16:34) *
А фазные напряжения какие? Если не относительно нейтрали, то хотя бы относительно земли(корпуса).


естественно при работающих двигателях.

400-390 межфазные, линейные-230-220(218)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.9.2016, 15:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе.

Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором?
Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Рабочий ток двигателя 132 ампера.

Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380.

Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
такая ерунда на каждом движке.

Чудес не бывает...
Ток почти в два раза на одном АД..
По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли?

Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 18:33) *
Ток может постоянно меняться на фазах

Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.)
Либо напряжение всё-таки не стабильное.....
Чего-то не договариваете.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.9.2016, 15:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



наверное, клещи врут, бывает такое


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 15:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



[quote name='ЛЕША' date='20.9.2016, 16:46' post='440983']
Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором?



Чудес не бывает...
Ток почти в два раза на одном АД..
По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли?


Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.)
Либо напряжение всё-таки не стабильное.....
Чего-то не договариваете.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
[/quote
Короткозамкнутый. Клещи, да фиг их знает. Паспорт вроде на русском. Но что они так врать будут) Я просто пробовал и другими клещами измерять-такая же фигня... Не знаю, что и думать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.9.2016, 15:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...
О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей?
А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.9.2016, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.9.2016, 15:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



движок не от частотника питается, случаем?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 15:59
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



Цитата(ЛЕША @ 20.9.2016, 16:53) *
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...

ДА не, отдельный фидер, хотя, я не знаю ,что на нем сидит до нас..

Цитата(Ixtim @ 20.9.2016, 16:54) *
движок не от частотника питается, случаем?

обычное питание

Цитата(ЛЕША @ 20.9.2016, 16:53) *
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...
О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей?
А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif

конечно в магнитопроводе)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.9.2016, 16:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 16:50
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



Цитата(шахтер @ 20.9.2016, 17:26) *
Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить.

Думаете это из-за плохого контакта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.9.2016, 17:43
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Миха2033 @ 20.9.2016, 14:42) *
400-390 межфазные, линейные-230-220(218)

Может на оборот?

Сообщение отредактировал zendo057 - 20.9.2016, 17:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миха2033
сообщение 20.9.2016, 17:50
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



Цитата(zendo057 @ 20.9.2016, 18:43) *
Может на оборот?

Да, наоборот)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.9.2016, 18:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



самописец есть возможность поставить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 20.9.2016, 18:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1072
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Может форма кривой напряжения разная на фазах, поэтому и достоверности нет? Померьте прибором для действующего напряжения (тока). Думаю показания на фазах сблизятся и даже совпадут.

Китайские, да и наши тоже, ампервольтметры измеряют средневыпрямленные значения, но приведённые к действующему. Т.е. они показывают правильно только для чисто синусоидального сигнала.

Сообщение отредактировал -Mike- - 20.9.2016, 19:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 20.9.2016, 22:35
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



На всех трех фазах сразу, не пробовали?

Только без Ноля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 21.9.2016, 9:45
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют?
К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.9.2016, 9:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миха2033
сообщение 21.9.2016, 10:53
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 50072



Цитата(sasha4312 @ 21.9.2016, 10:45) *
Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют?
К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться.

НУ как она может быть не равномерной у реактивной? Ведь 3 фазы-то используют...