![]() Перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перекос фаз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
Объясните как с этим бороться. Вот к примеру измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе. На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. Рабочий ток двигателя 132 ампера. В чём причина? При этом такая ерунда на каждом движке.
Ток может постоянно меняться на фазах |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может это транспортер на камнедробилке, куда кусок побольше упал - вот и ток возрос, глыбу скинули и ток упал.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. А фазные напряжения какие? Если не относительно нейтрали, то хотя бы относительно земли(корпуса). естественно при работающих двигателях. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе. Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором? На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Рабочий ток двигателя 132 ампера. Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. такая ерунда на каждом движке. Чудес не бывает... Ток почти в два раза на одном АД.. По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли? Ток может постоянно меняться на фазах Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.) Либо напряжение всё-таки не стабильное..... Чего-то не договариваете.. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
наверное, клещи врут, бывает такое
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
[quote name='ЛЕША' date='20.9.2016, 16:46' post='440983']
Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором? Чудес не бывает... Ток почти в два раза на одном АД.. По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли? Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.) Либо напряжение всё-таки не стабильное..... Чего-то не договариваете.. ![]() ![]() ![]() [/quote Короткозамкнутый. Клещи, да фиг их знает. Паспорт вроде на русском. Но что они так врать будут) Я просто пробовал и другими клещами измерять-такая же фигня... Не знаю, что и думать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...
О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей? А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.9.2016, 15:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
движок не от частотника питается, случаем?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать... ДА не, отдельный фидер, хотя, я не знаю ,что на нем сидит до нас.. движок не от частотника питается, случаем? обычное питание Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать... О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей? А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... ![]() ![]() ![]() ![]() конечно в магнитопроводе) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить. Думаете это из-за плохого контакта? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
самописец есть возможность поставить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Может форма кривой напряжения разная на фазах, поэтому и достоверности нет? Померьте прибором для действующего напряжения (тока). Думаю показания на фазах сблизятся и даже совпадут.
Китайские, да и наши тоже, ампервольтметры измеряют средневыпрямленные значения, но приведённые к действующему. Т.е. они показывают правильно только для чисто синусоидального сигнала. Сообщение отредактировал -Mike- - 20.9.2016, 19:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
На всех трех фазах сразу, не пробовали?
Только без Ноля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют?
К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться. Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.9.2016, 9:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2016 Пользователь №: 50072 ![]() |
Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют? К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться. НУ как она может быть не равномерной у реактивной? Ведь 3 фазы-то используют... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 3:08 |
|
![]() |