Разъяснение по II категории электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Разъяснение по II категории электроснабжения |
| Гость_Гость_Валерий_*_* |
1.9.2016, 8:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Двухтрансформаторная подстанция питается от двух независимых ВЛ-10кВ, от нее до объекта (мощностью 340кВт) нужно проложить 2 кабельные линии т.к. объект имеет II категорию электроснабжения. Собираемся прокладывать от каждой секции трансформатора по два кабеля АВБбШв 4х185мм. Вопрос возник в следующем по II категории от каждой секции трансформатора кабеля возможно смонтировать в одной траншее или от каждой секции прокопать свою траншею? Искал ответ по данному вопросу, к сожалению не смог найти. Буду очень признателен за помощь в данном вопросе, если возможно разъяснить по конкретнее.
|
|
|
|
|
1.9.2016, 10:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Добрый день.
Есть такое: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ» Вопрос о прокладке взаиморезервирующих кабельных линий в земле в действующих ПУЭ не отражен. В свое время условия прокладки взаиморезервирующих кабельных линий в земле регламентировались «Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» СН 174-75, согласно которой взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м. В нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94, которые выпущены ВНИПИ Тяжпромэлектропроект взамен СН 174-75 и в проект главы 2.3 ПУЭ седьмого издания, требования к прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях не включены. Таким образом, в действующих нормативных документах практически отсутствуют указания по правилам проектирования взаиморезервирующих кабельных линий. Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные решения. Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проектированию взаиморезервирующих кабельных линий. При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим: 1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м. 2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории. 3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. 4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах. |
|
|
1.9.2016, 10:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Есть такой циркуляр: Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ», в котором данное расстояние рекомендуется принимать 1 метр
Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ» "В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ седьмого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей." -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
1.9.2016, 10:18
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Ну а далее, 2 категория отличается от 1 только временем переключения. Или вдруг в будущем соберетесь переделать на 1 категорию.
Так что если есть возможность (место позволяет), то лучше проложить в разных траншеях. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Валерий_*_* |
1.9.2016, 10:29
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо. за помощь.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 11:18 |
|
|
|
|