Гости






Устроился на работу в новое предприятие. На балансе организации силовой трансформатор ТМ-1000/6-76У1, год изготовления 1981. На расширительном баке и на стекле маслоуказателя отсутствуют какие либо контрольные черты, соответствующие уровню мала. Нашел ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ РД 34.46.501. Там указано: "Для контроля уровня масла в трансформаторе и реакторе на торцевой стенке расширителя около маслоуказателя должны быть четко нанесены три контрольные черты, соответствующие уровням масла при установившейся температуре масла в неработающем трансформаторе -35, +15 и +35 °С, а для трансформаторов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 11677-65, 11677-75* или по новым техническим условиям -45, +15, +40 °С".
Как правильно нанести эти черты самостоятельно?