Выбот трансформаторов тока на 30кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбот трансформаторов тока на 30кВт |
| Гость_New_* |
27.6.2016, 16:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. В данный момент у меня мощность 15 кВт в ГРЩ смонтировано: вводной автомат на 25А, т-ры тока 50/5, ИКК, счетчик, отходящий автомат 25А. Получил ТУ на увеличение мощность до 30кВт по расчетам это 48А, значит автоматы заменим на 50А. Вопрос в следующем нужно ли мне менять трансформаторы тока? или достаточно существующих?
|
|
|
|
|
27.6.2016, 16:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На ваши токи есть и счетчики прямого включения. И даже с запасом. Не понятен смысл применения ТТ.
-------------------- |
|
|
27.6.2016, 17:54
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23225 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Достаточно, также см.пост 2
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.6.2016, 18:01
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вводной автомат на 25А, до 30кВт по расчетам это 48А, значит автоматы заменим на 50А. Как посчитали ? кабель отходящий по току проходит ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
28.6.2016, 7:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А в ТУ номиналы автоматов и ТТ не прописаны что ли? Вообще при таких мощностях обычно используют счетчики прямого включения, это дает меньшие погрешности измерений.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|