Выбор кабеля 0,4кВ для мощности 45кВт

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 23.6.2016, 16:56
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите какое сечение выбрать для кабеля АВБбШв при транспортировке мощности 45кВт, расстояние от подстанции до ГРЩ в здании 50 м. Узнавал у знакомых электриков один говорит бери 50мм пусть будет с запасом, второй, что 35мм и не нужно переплачивать за кабель большего сечения. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.6.2016, 17:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3298
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



1) Программа выдает - 50
2 ) цена кабеля Кабель АВБШв 4х35 - 293.02 P
Кабель АВБШв 4х50,0мк - 340.83 P
Разница 2500 рублей icon_biggrin.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.6.2016, 17:56
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Расчетный ток на абстрактный косинус 0,8 = 85А. Автомат вводной скорее всего 100 будет. Тут однгозначно 50ка получается, если считать, что от перегрузки внешние сети защищены аппаратами на ВРУ потребителя, а на ТП защита только от КЗ.