![]() Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
День добрый!
Живу в деревне. В общем интернет гуглил - ничего не понял. К дому подведено 4 провода - сип16 Нагрузку по фазам распределил по разным комнатам. Нулевой провод прикрутил к шине. Решил еще сделать заземление. Прочитал как делается. Неделю копал, вбивал, приваривал полосы. Все как полагается. Провод взял сип 16 - сделал наконечник, прикрутил болтом, все замазал литолом, замотал полиэтиленом, закопал. Другой конец - сделал наконечник, прикрутил болтом к шкафу (он железный), к нему прикрутил провод заземления, развел по розеткам (их 2 шт всего - плита мечта 2 конфорочная и насос) Прошел год. Сегодня случайно коснулся заземляющего провода - он горячий очень, его общая длина примерно 3 метра, но он горячий и около щитка и около земли. Грелся ли он раньше не знаю. Потрогал остальные провода - вроде холодные (фазные и нулевой) Что делать? Просто его отрезать, как сосед посоветовал - я что зря целую неделю заземление делал? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата к нему прикрутил провод заземления, развел по розеткам Как развели? Фото щитка внутри давайте. И где заземление подключено. Какие еще есть нагрузки, ведь у вас несколько комнат? Бойлеры, стиральные машинки? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
На вашем высококачественном заземлении вероятно сидит вся улица. У кого-нибудь из соседей есть ещё заземления? А со столбов ВЛ есть опуски повторных заземлений?
p.s. Улыбнуло. Повод срочно обратиться в сетевую организацию. -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На вашем высококачественном заземлении вероятно сидит вся улица. Маловероятно, ибо...Цитата Потрогал остальные провода - вроде холодные (фазные и нулевой)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Правильно пишут:
ТС вызывай местный РЭС, походу твоё заземление работает для всей улицы... В общем интернет гуглил - ничего не понял. ещё один довод в пользу вызова РЭСовцев ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Маловероятно, ибо..."Потрогал остальные провода - вроде холодные (фазные и нулевой)" Именно поэтому. У нас в садоводстве дом сгорел в отсутствие хозяина, с отключенным вводным автоматом, очень качественным заземлением и дохлым питающем кабелем со столба. Загорание было от РЕ жилы. В какой то из тем я уже приводил этот пример. Автора темы спасает от пожара только большое сечение питающего кабеля. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Есть основания предположить две неисправности одновременно:
1. Обрыв нулевого провода где-то от ТП до Вашего дома 2. Кто-то из соседей крадет электроэнергию одним и 150 широкоизвестных способов (заземление помимо зануления). Вполне вероятно, что таким образом Вы берете на себя если не все, то, по крайней мере, часть потерь (попросту, платите за своего соседушку). Так что - в электроснабжающую организацию, да побыстрее. Время - деньги. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Заземляющий проводник одинакового сечения с вводным СИПом. Должен вводной тоже греться . Для 16 мм допустимый ток более 60А. Однозначно есть какой-то аварийный режим в сети. Узнать бы величину тока. Лучше пригласить специалиста.
Сообщение отредактировал rosck - 31.7.2016, 14:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Спасибо огромное за быстрые ответы.
Итак по порядку - 1. рэс или энергосберегающие организации - это не ко мне. Скажу, что живу в Абхазии, здесь электричество стоит 40 коп, у меня даже счетчика нет 2. Кто и что у кого крадет - меня не волнует 3. Заземление я сделал год назад, когда ставил проточный водонагреватель на 7квт, потом этот водонагреватель у меня сдох (термекс был), а чтобы это заземление зря не пропадало - я подвел отдельным медным проводом к 2м розеткам (электроплита мечта и насосная станция) Больше заземление я нигде не использую. Развел просто - к болту прикрутил этот провод в ввел его в 2 розетки 4. В итоге, что делать-то? УЗО у меня нет, стоит автомат 3х фазный на входе, и автоматы по фазам. 5 Какое получилось сопротивление у заземления я не знаю, тк в наличие только индикаторная отвертка и мультитестер. Мне тут сказали, что здесь, в деревне ни у кого нет заземления, а ноль подходит очень слабый - может в этом собака зарыта? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В нормальном режиме могут быть перекосы из за неравномерной нагрузки и через ваш контур может протикать небольшой ток выравнивания. Так как потенциал нуля и земли отличается. В аварийном режиме ток может быть значительным. Измерте напряжение между фазами и нулем. И между нулем и землёй.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
сходил, померил
1 фаза - ноль - 230в 2 фаза - ноль - 232в 3 фаза - ноль - 216в ноль - заземление - 216в повторюсь, греется только заземляющий провод, остальные 4 подводящих провода - холодные |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
круто...похоже, ТСу все объяснения, как китайская грамота...
повторюсь, греется только заземляющий провод, остальные 4 подводящих провода - холодные ну повторите 100 раз подряд, как молитву, глядишь он и остынет...п.с. а может, сам на руку не чист, приворовывает электроэнергию... Сообщение отредактировал Ixtim - 31.7.2016, 15:35 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
повторюсь, греется только заземляющий провод, остальные 4 подводящих провода - холодные Непонятно, цепь должна замыкаться через вводной сип и он также должен греться. Или заземляющий проводник не 16 мм. Без токо измерительных клещей не разобраться. После измерения тока во всех проводниках картина стала бы куда понятней. А так только догадки. Вот одна догадка, в многожильном проводе, из-за окисления проводников нет хорошего контакта между жилами, но если нормально подключать провод это и не нужно. Но иногда не могут найти наконечник нужного размера, есть меньший. Часть жил как правило убирается с одной стороны и с другой, при этом может получится так, что более половины жил могут не иметь непосредственного контакта с противоположным наконечником и в этом случаи работают только часть этих жил. И если нагрузить такой проводник он будит сильно греться. И изоляция начнёт плыть не везде, а по сперали как закручен многожильный провод. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 ![]() |
Pe-шина, TT - это для меня темный лес
нарисовать смогу, даже сфоткать. Олега, объясните пожалуйста, что именно сфоткать. наконечники специально для 16 квадратов алюминиевый, жилы никто не отрезал. Ixtim написал, что я подворовываю электричество - как вы себе это представляете? если у нас 1 квт стоит 40 коп, а я вообще плачу по усредненному тарифу без ограничений (нет у меня счетчика). У кого я подворовываю? еще один момент - на моем заземлении фазная отвертка светися я потрогал - бъет током. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Pe-шина, TT - это для меня темный лес нарисовать смогу, даже сфоткать. Олега, объясните пожалуйста, что именно сфоткать. наконечники специально для 16 квадратов алюминиевый, жилы никто не отрезал. Pe-шина длжша быть связана с корпусом щита как на скриншоте, и на нее подключается заземляющий проводник А нулевая шина должна быть изолирована от корпуса, и на нее подключается ноль. ТТ- это система заземления в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника то есть ноль и заземление электрически не связаны межу собой Сфоткайте щит внутри, и снаружи там где присоединен заземляющий проводник, и все что посчитаете важным. Ну и малевание схемы тоже тоже надо. ![]() Сообщение отредактировал Andre_san - 31.7.2016, 19:55 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Игорь Igor, При таком напряжении не корпусе РЩ может и убить. Оградите срочно его. И обслуживающую организацию все же найдите, пока беда не пришла.
Сообщение отредактировал Null - 31.7.2016, 20:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
я во втором сообщении попросил фото. А без фото можно теоретизировать долго и упорно.
У ТСа между нулем и землей 220!!! Вы его ща убьете нах... Или хата сгорит... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Может где-то рядом фаза заземлилась, может даже у Вас, может у соседа. Может с нулем проблемы, свет не мигает от чайника или холодильника? Короче нужно вызывать специалиста на место.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 22:53 |
|
![]() |