Сарыч
сообщение 11.5.2016, 22:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 49157



Подскажите проблема , дом деревянный на стенах гипсокартон на металлических профилях между комнатами профиля не связаны и присутствует напряжение 29 В , что это наводка или изоляция где-то пробивает??? В одной из комнат профиля касаются металлической трубы отопления как-бы заземлено..

Сообщение отредактировал Сарыч - 11.5.2016, 22:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 12.5.2016, 6:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Напряжение измеряется между 2-мя точками. Где Вы измеряли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сарыч
сообщение 12.5.2016, 21:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 49157



Цитата(Null @ 12.5.2016, 7:42) *
Напряжение измеряется между 2-мя точками. Где Вы измеряли?

Измерял между профилями, между коридором и комнатой, не связанных металлом между собой. В части помещения которая не заземлена много проводов идет под гкл во круг металлических подвесов профилей.

Сообщение отредактировал Сарыч - 12.5.2016, 21:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.5.2016, 21:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3177
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если б "где-то пробивало" напряжение было бы равно напряжению сети. А так, две пространственных металлоконструкции, не присоединённые к защитному заземляющему устройству, или одна из них не присоединена, это же антенна. Измерения проводились наверняка цифровым мультиметром с огромным входным сопротивлением. Даже не хочется спрашивать на переменном или постоянном токе проводились измерения, какая частота измеренного напряжения 50 Гц, ДВ, СВ, КВ или УКВ диапазон icon_smile.gif
А с чего вдруг решили измерить?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сарыч
сообщение 12.5.2016, 22:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 49157



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.5.2016, 22:57) *
Если б "где-то пробивало" напряжение было бы равно напряжению сети. А так, две пространственных металлоконструкции, не присоединённые к защитному заземляющему устройству, или одна из них не присоединена, это же антенна. Измерения проводились наверняка цифровым мультиметром с огромным входным сопротивлением. Даже не хочется спрашивать на переменном или постоянном токе проводились измерения, какая частота измеренного напряжения 50 Гц, ДВ, СВ, КВ или УКВ диапазон icon_smile.gif
А с чего вдруг решили измерить?

Ну особо чувствительный человек заметил когда коснулся двух разных контуров. Я этого не замечал, измерял цифровым на переменке. Ну вроде не совсем чайник основные понятия в размере школьной программы есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.5.2016, 22:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3177
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну добавить почти не чего.
Все сторонние проводящие части в помещении должны быть соединены между собой и защитным проводником системы заземления, если есть. Пока всё под одним потенциалом, даже "особочувствительные" ни чего не почувствуют.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 13.5.2016, 3:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Соедините ваш красный и черный контур(на схеме), и забудьте все.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.5.2016, 9:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сарыч @ 11.5.2016, 22:19) *
.. В одной из комнат профиля касаются металлической трубы отопления как-бы заземлено..

"Как-бы заземлено" - явление крайне не хорошее. Однажды может как бы не коснуться. Да и сейчас не известно, вся ли труба металлическая и подключена ли она в СУП. При отсутствии связи с СУП здания (помещения) уравнивание окажется "местным", в случае пробоя изоляции опасный потенциал появится во многих местах. Рекомендовал бы подключить конструкции (да и все, что полагается) к РЕ-шине щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сарыч
сообщение 14.5.2016, 15:01
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 49157



Спасибо всем за ответы. Соединил контуры, решаю проблему с нормальным заземлением. Проверил на пробой изоляцию путём подключением после автомата УЗО, его не выбивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения