Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
|
|
|
Сергей 2010 Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 28.4.2016, 11:57
Sinus Можно. 28.4.2016, 12:06
с2н5он в параллель - нет
а отдельно - можно 28.4.2016, 12:26
Roman D Кажись, АВР назвыается. 28.4.2016, 15:51
Null Цитата(Roman D @ 28.4.2016, 16:51) Кажись... 28.4.2016, 16:08
Сергей 2010 Цитата(Null @ 28.4.2016, 16:08) Здесь над... 28.4.2016, 16:27
с2н5он чёт Вы путаетесь в показаниях, мощность уменьшилас... 28.4.2016, 16:30
Uran С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельз... 28.4.2016, 16:32
Сергей 2010 ОШИБСЯ , БЫЛ 400. БУДЕТ 1000 28.4.2016, 17:02
Uran ... но необходимо еще один кабель. с другой ячейки... 28.4.2016, 17:29
Сергей 2010 240 мм квадрат. 28.4.2016, 18:39
Олега Этот тонковат ? 28.4.2016, 18:51
gomed12 По такому кабелю можно присоединить около 10 МВт м... 28.4.2016, 19:58
Sinus Там может быть транзин мощности. Если подстанция н... 29.4.2016, 2:28
ЛЕША Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) До... 29.4.2016, 2:43
Sinus Вот так можно. простите за качество.
с одной ячей... 29.4.2016, 3:48
Roman D Шот не пойму . Тысячник на 6 кВ по высокой жрёт 1... 30.4.2016, 2:09
Сергей 2010 Да , все верно. Я сам не поленился и все посчитал. 30.4.2016, 8:35![]() ![]() ![]() |
|