![]() Скрытая элетропроводка в деревянных домах , пожаробезопасность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Скрытая элетропроводка в деревянных домах , пожаробезопасность |
![]()
Сообщение
#81
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Всегда считал, что предел огнестойкости вносимого в конструкцию материала, должен быть не ниже, чем предел огнестойкости самой конструкции. И этого достаточно. Предел огнестойкости дерева не повысишь металлическими трубами. Предотвращение возникновения пожара в конструкции должно выполняться с помощью технических средств, предназначенных для сохранения качественных характеристик вносимого материала на всем протяжении его эксплуатации.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ранее Я говорил о частичном регулировании применения труб по ФЗ 123. Трубы рассматриваются в рамках рассмотрения проходок. Пока только в этом случае можно явно обосновать применение стали для всех линий с точки зрения пож безопасности по ФЗ 123. ИМХО О частичном видно упустил.. да и интересовали полости. Как обстоит дело например с линиями систем безопасности по ФЗ 123, пока не разбирался. С точки зрения воздействия на среду - так же. Но в основном защита от внешнего воздействия. Еще как вариант для отдельных видов ЭУ, согласно СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, который входит в перечень к ФЗ 384, выполнение в частности п.8.14, который не вошел в список исключений по добровольному перечню. 8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 , СП 6.13130, СНиП 3.05.06, ПУЭ. Исключения входя в обязательный перечень. Это совсем другое дело, значит требования СП законны ![]() Не понятно только, чем же другие ЭУ хуже по части пустот. Логично было бы требование СП31-110 поместить сразу в 123-ФЗ. Или хотя бы оставить п.6 ст.82 Всегда считал, что предел огнестойкости вносимого в конструкцию материала, должен быть не ниже, чем предел огнестойкости самой конструкции. И этого достаточно. Предел огнестойкости дерева не повысишь металлическими трубами. Предотвращение возникновения пожара в конструкции должно выполняться с помощью технических средств, предназначенных для сохранения качественных характеристик вносимого материала на всем протяжении его эксплуатации. Верно, огнестойкость по определению сохранение несущей или ограждающей (проходки) способности. В полостях интересна горючесть (и наверное воспламеняемость, возгораемость..) Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2016, 13:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
предел огнестойкости вносимого в конструкцию материала, должен быть не ниже, чем предел огнестойкости самой конструкции. И этого достаточно. Предел огнестойкости дерева не повысишь металлическими трубами. Все верно, с другой стороны снижать предел огнестойкости бетонной стены ПВХ гофрой тоже ни кто не позволит. При этом для помещения действует Гост Р 50571.5.52-2011 527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении, где о стали нет ни слова. Это совсем другое дело, значит требования СП законны Думаю заказчик это требование обойдет при необходимости, законными способами. Я же привел пример как вариант из-за отсутствия иного обоснования.![]() Не понятно только, чем же другие ЭУ хуже по части пустот. Логично было бы требование СП31-110 поместить сразу в 123-ФЗ. Или хотя бы оставить п.6 ст.82 СП 31-110 разъясняет требования комплекса Гост Р 50571, но требования комплекса давно обновили. Вот СП 31-110 сейчас актуализируют и быть может внесут.
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.4.2016, 14:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думаю заказчик это требование обойдет при необходимости, законными способами. Интересно, как он это сделает. СП 31-110 разъясняет требования комплекса Гост Р 50571, но требования комплекса давно обновили. Вот СП 31-110 сейчас актуализируют и быть может внесут. Обновления комплекса перечат СП ? Актуализируют - посмотрим |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Интересно, как он это сделает. Обоснование применения стальной трубы направлено на обеспечение пож. безопасности, а это ФЗ 123. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
если в трубе стальной делать, по комплектации нашел у DKS (трубы стальные, соединители коробки распределительные и протяжные и прочее), если в плинтусе то решения от HAGER понравились, если нужны накладки на оцилиндровку чтобы не точить бревна есть решения у набревно ру
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Петровичу - если вопрос ещё актуальный. ДА - при обеспечении нормального режима кабеля(НЮМ) и техники - защиты по нагрузке, утечке, от бросков напряжения, расщеплении РЕН с повторным заземлением на столбе а не в доме - Достаточно гофры, для галочки по трасам можете пройтись" негорючкой"+ от крыс (кисточкой или пульверизатором). Соответственно важно правильное реальное сечение кабелей и качество защиты. Слабое место это соединения- хотя по количеству линий как я понял у Вас вообще нет КС и шлейфов (розетки можно до 4 в шлейф только РЕ с отводом). Необходимо качественное соединение и обеспечение доступа. Насколько греются контакты покупаемых розеток в шлейфе при мах нагрузке , насколько горюча гофра и кабель - можно проверить до установки - на "стенде". Я раньше так всё проверял - особенно клеммы ваго... Т.к реально замена кабеля без разборки (гипрока) невозможна необходима грамотная трассировка с уведомлением хозяина... Металлорукава (а мет трубы точно) требуют заземления и появляются особенно в санузлах некоторые не очень хорошие моменты. От мышей это может и хорошо но гофру и нюм изъеденный мышами пока не видел.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 4.5.2016, 20:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Олег, по поводу нд на шлейф розеток- в 2009 в связи со сжатыми сроками на объекты и пожеланием клиента-"без КС" немного полопатил литературу и у А. В. Перебаскина (реальная помощь дом электрику со ссылками на ПУЭ 2002) нашёл этот пункт. Т. к. логике это не противоречило - там где позволяла суммарная мощность стал плотно использовать - и то что на группу розеток автомат на 16 А (по номиналу отдельной розетки) это само собой как и указанно выше что бы Всё соответствовало. По поводу мышей и ввг- тоже видел. А нюм - надеюсь им не ням). Пожароопасности при грамотном использовании УЗО и автоматов это в любом случае не несёт.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 3.5.2016, 16:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Зашёл на YouTube посмотреть видео про эл. монтаж в деревянных домах...
Кошмар, что там предлагается! По деревянным поверхностям в пластиковых коробах, в ПВХ трубах, внутри дерева - металлическая гофра... Стены из бруса, из соломы!!Аргумент таких технологий - дешевле. Сгореть можно запросто. Хоть здесь, на форумах, пытаемся решать эл. вопросы, исходя из технических законов и правил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. немного полопатил литературу и у А. В. Перебаскина (реальная помощь дом электрику со ссылками на ПУЭ 2002) нашёл этот пункт. У Перебаскина пунк нашел, однако нет там ссылки на пункт ПУЭ (и быть не может) "Силовая часть сети строится так : кабель от автомата идёт к ответвительной коробке, от коробки кабель идёт к розетке и ещё один кабель шлейфом — к следующей коробке. От следующей коробки — к следующей розетке и ещё один кабель далее и т . п. И так до четырёх коробок на одном шлейфе." Всё, никакого ПУЭ или чего-то ещё. Кстати, розетки к силовой сети не относятся.. Да и вообще писанина - сплошной имховый косяк. А нюм - надеюсь им не ням). ![]() Пожароопасности при грамотном использовании УЗО и автоматов это в любом случае не несёт. А вот нормативы по безопасности на автомат или УЗО не уповают, рассматривают случаи отказов. Дуговое КЗ между L и N может не обеспечить срабатывание АВ (к тому же уже полыхнуло), а УЗО и ухом не поведёт.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Олега - Пичкая деревянные перекрытия токопроводящими поверхностями большой площади в тесном расположении с электропроводкой - те используя мет трубы, появляются моменты надёжных контактов Всех отрезков труб и качественного заземления (с периодической проверкой), увеличению молниеугрозы и угрозы поражения эт во влажных помещениях (особенно если не уповать на узо)... и тд. Я не буду копаться в нд но они именно уповают и требуют применение сертифицированной защиты - автоматов, узо в тч. О розетках в шлейфе был разговор и с инспектором ртн- он не придрался. Олег а на рамку из 4-5 розеток тянете из КС 4-5 проводов?.. Нюм в гофре и мыши-это да-волнующий вопрос в плане повреждения линии- но насмотрелся деревянных госдач и коттеджей - видел как то надъеденную гофру и всё... Финский щитовой дом кстати видел тоже весь на нюме в гофре. А ввг съеденный до жил - встречал... Но вообще электрофикация вигвама из соломы населёного голодными мышами и дом из современных материалов это разные темы.
Пс - за давностью сразу не вспомнилось - и на обучении ЭБ этот вопрос поднимал (шлейфы самозажимных розеток) - подискутировали малость но сошлись что можно только при этом РЕ соединяются в колодке(ваго) а с неё на РЕ розетки Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 4.5.2016, 10:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
По деревянным поверхностям в пластиковых коробах, в ПВХ трубах, по этим 2м пунктам, в чем корсяк? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. не буду копаться в нд но они именно уповают и требуют применение сертифицированной защиты - автоматов, узо в тч. НД, при наличии требования установить АВ и УЗО, не уповают на факт установки. На случай отказа прописывается иная мера защиты. Требование наличия металла в горючих полостях по СП31-110 должны выполняться невзирая на установленное УЗО и АВ. О розетках в шлейфе был разговор и с инспектором ртн- он не придрался. Я поговорил с жэковским коллегой, тот долго смеялся про 4. Инспектору - до лампочки, хоть по одной ставьте. Только не нужно говорить, что к каждой розетке обязательно 1 кабель. на рамку из 4-5 розеток тянете из КС 4-5 проводов?.. Нет. Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2016, 11:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 1:45 |
|
![]() |