Греется АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется АД |
13.6.2016, 16:41
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Может ли асинхронник греться из-за повышенного линейного напряжения? На его клеммах 420 Вольт, ведь это +10%, а в некоторых источниках это пишут норма. У АД при этом наблюдается нагрев статора и ток до 4 ампер при его мощности 1.1 кВт, АД стоит на вентиляции, так же еще срабатывает теплушка, АД стоит уже год, раньше все работало нормально. Проблема возникла у напарника, поэтому всех подробностей не знаю. Хотя по ПУЭ вроде напруга на АД должна быть 100-105%, так получается на 5 % больше
Сообщение отредактировал Диего - 13.6.2016, 16:46 |
|
|
Диего Греется АД 13.6.2016, 16:41
Null Маловероятна эта причина Другую искать надо- заме... 13.6.2016, 17:34
Диего ток по фазам 2,8-2.9 ампера
С ним недавно еще раз... 13.6.2016, 18:10
ЛЕША Цитата(Диего @ 13.6.2016, 20:41) Здравств... 13.6.2016, 18:26
Null К хозяину КТП надо обратиться. Измерить там напряж... 13.6.2016, 18:40
Артем Тольятти2 У вас поменяли местами 2 фазы, и все движки крутят... 13.7.2016, 12:06
Shura_with_KINEF Повальное применение везде и вся инверторов, импул... 13.7.2016, 13:07
Диего Вчера вышел с отпуска электрик,который столкнулся ... 16.7.2016, 10:35
Электрон4ик Всем добрый день, сталкивался с аналогичными пробл... 1.9.2016, 14:26
rosck Ну и будет отключать каждые 10 минут, причину пере... 1.9.2016, 15:59![]() ![]() ![]() |
|