Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать |
23.3.2016, 17:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
Здравствуйте. Предстоит задача собрать щиток для трехфазной сети.
По-любому буду ставить реле напряжения, но вот еще хочу, что постоянно на виду были показатели, сколько вольт на каждой фазе. Так вот не знаю какой выбрать, прошу помощи. Купить вольтметр+реле в одном флаконе для трехфазной сети, или же для каждой фазы покупать отдельный? Есть ли ссылки, на хорошие приборы? В идеале хочется, чтобы на цифровом экране я мог выбрать, чтобы мне показывало нагрузку в киловатах для каждой фазы(счетчик на улице да и по нему толком не поймешь...) или же вольты В общем как посоветуете сделать? |
|
|
SKAJIbnEJIb Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку 23.3.2016, 17:12
просто Гоша Одним реле не ограничитесь - к нему нужен будет ещ... 23.3.2016, 17:38
SKAJIbnEJIb Цитата(просто Гоша @ 23.3.2016, 17:38) Од... 23.3.2016, 20:05
moshkarow Цитата(SKAJIbnEJIb @ 23.3.2016, 20:05) Чт... 23.3.2016, 20:10
savelij® Цитата(SKAJIbnEJIb @ 23.3.2016, 20:05) Ме... 23.3.2016, 23:19
SKAJIbnEJIb Ясно, но не нашел, как его устанавливать...есть ли... 24.3.2016, 1:30
Заглянувший Цитата(SKAJIbnEJIb @ 24.3.2016, 1:30) Ест... 24.3.2016, 10:01
SKAJIbnEJIb Цитата(Заглянувший @ 24.3.2016, 10:01) По... 24.3.2016, 10:10
Sinus В схемах подключения разберется электромонтажник. 24.3.2016, 2:03
SKAJIbnEJIb Цитата(Sinus @ 24.3.2016, 2:03) В схемах ... 24.3.2016, 9:48
просто Гоша Цитатада и дороговато выходит ...А я вам не зря пр... 24.3.2016, 10:43
moshkarow Цитата(SKAJIbnEJIb @ 23.3.2016, 17:12) Зд... 24.3.2016, 11:03
SKAJIbnEJIb в доме трехфазная плита и котел отопительный
на сч... 24.3.2016, 11:19
Сергей ДД Цитата(SKAJIbnEJIb @ 24.3.2016, 11:19) на... 24.3.2016, 14:34
moshkarow https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80...%BD%... 24.3.2016, 12:07
просто Гоша А чтоб спалось ещё спокойнее то кроме УЗО нужно ещ... 24.3.2016, 14:16
SKAJIbnEJIb В общем начитался всякого...Вы как считаете, реле ... 24.3.2016, 17:02
moshkarow Цитата(SKAJIbnEJIb @ 24.3.2016, 17:02) В ... 24.3.2016, 17:20
Гость_gomed12_* Без пускателя.
Существуют дифавтоматы с функцией ... 24.3.2016, 19:19
SKAJIbnEJIb Решил все-таки брать 3 однофазных реле, так как в ... 24.3.2016, 21:14
moshkarow Цитата(SKAJIbnEJIb @ 24.3.2016, 21:14) Мм... 24.3.2016, 21:20
SKAJIbnEJIb Цитата(moshkarow @ 24.3.2016, 21:20) Когд... 24.3.2016, 22:29
moshkarow где стоит счетчик? 25.3.2016, 7:56
SKAJIbnEJIb Цитата(moshkarow @ 25.3.2016, 7:56) где с... 25.3.2016, 8:36
moshkarow Что установлено в щите на улице .
Теперь полный от... 25.3.2016, 10:12
SKAJIbnEJIb На улице:
АВ:С40 -> счетчик -> АВ:C40
В дом... 25.3.2016, 11:08
moshkarow может вместо реле напряжения установить :
- Расце... 25.3.2016, 21:15
просто Гоша Вы же не оперативным персоналом работаете, чтоб по... 25.3.2016, 21:16
Сергей ДД Индикацию одобряю, но включил посмотрел и выключил... 25.3.2016, 23:25
SKAJIbnEJIb Я уж было думал не ставить амперметры, но нашел ре... 26.3.2016, 1:30
moshkarow тогда вам понадобиться вот такой переключатель 26.3.2016, 7:38
SKAJIbnEJIb вот такая схема получилась, рассматривал такие пер... 26.3.2016, 10:18
Сергей ДД Простое подключение генератора через перекидной ру... 26.3.2016, 12:46
SKAJIbnEJIb Цитата(Сергей ДД @ 26.3.2016, 12:46) Прос... 26.3.2016, 13:14
просто Гоша Нам тоже интересно - 220 подайте одновременно на 3... 26.3.2016, 13:52
SKAJIbnEJIb Цитата(просто Гоша @ 26.3.2016, 13:52) На... 26.3.2016, 18:08
Сергей ДД Что бы запустить генератор и подключить его по это... 26.3.2016, 23:32
SKAJIbnEJIb Ну хорошо, тогда вопрос другой. Как я узнаю, что д... 27.3.2016, 0:38
просто Гоша Вы сами что ли запутались? У вас реле (индикация) ... 27.3.2016, 8:07
SKAJIbnEJIb Цитата(просто Гоша @ 27.3.2016, 8:07) Вы ... 27.3.2016, 11:06
Сергей ДД Цитата(SKAJIbnEJIb @ 27.3.2016, 11:06) уж... 27.3.2016, 12:24
moshkarow думаю закончится все это - примерно так 27.3.2016, 8:52
просто Гоша Зачем нужно было так по дурацки (извините за прямо... 27.3.2016, 11:41
SKAJIbnEJIb Цитата(просто Гоша @ 27.3.2016, 11:41) За... 27.3.2016, 13:10
Сергей ДД Цитата(SKAJIbnEJIb @ 27.3.2016, 13:10) Мн... 27.3.2016, 15:22
savelij® 1. повторно предлагаю избегать ссылок на магазины
... 27.3.2016, 13:49
SKAJIbnEJIb Цитата(savelij® @ 27.3.2016, 13:49) 1. по... 27.3.2016, 14:24
savelij® Цитата(SKAJIbnEJIb @ 27.3.2016, 14:24) 2.... 27.3.2016, 22:42
SKAJIbnEJIb Цитата(savelij® @ 27.3.2016, 22:42) Вероя... 27.3.2016, 22:54
SKAJIbnEJIb вот моя схемка
с амперметром я железобетонно реши... 27.3.2016, 16:11
Сергей ДД Цитата(SKAJIbnEJIb @ 27.3.2016, 15:58) Не... 27.3.2016, 16:12
SKAJIbnEJIb А почему не сработает узо??
Генератор еще не купи... 27.3.2016, 16:31
Сергей ДД Цитата(SKAJIbnEJIb @ 27.3.2016, 16:31) А ... 27.3.2016, 17:21
SKAJIbnEJIb Ну так после узо стоит автомат тройной на 32А, при... 27.3.2016, 18:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 17:55 |
|
|
|
|