Вопрос по трех фазному автомату , Какую нагрузку держит автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по трех фазному автомату , Какую нагрузку держит автомат |
27.2.2016, 19:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48506 |
Здравствуйте. Вопрос объясню на пальцах что бы было понятней, имеем трех фазный автомат допустим на 50 ампер, в него входят три фазы и соответственно выходят и расходятся на три линии по 220 вольт, так вопрос заключается в следующем, нагрузку 50 ампер это автомат держит общую нагрузку в 50 ампер суммарно с трех линий по 220 вольт, или с каждой линии отдельно по 50 ампер? Но если с каждой линии отдельно, то тогда получается суммарно 150 ампер? Заранее спасибо. Извините если сумбурно задал вопрос.
|
|
|
vasilchenko-1947 Вопрос по трех фазному автомату 27.2.2016, 19:34
Pantryk Автомат не держит нагрузку, это защитный аппарат. ... 27.2.2016, 20:04
vasilchenko-1947 Я так понял что при одновременной нагрузке на трех... 27.2.2016, 20:16
Dimka1 Цитата(Pantryk @ 27.2.2016, 21:04) И что ... 27.2.2016, 20:40
vasilchenko-1947 Цитата(Dimka1 @ 27.2.2016, 22:40) Нет. Не... 27.2.2016, 21:34
Dimka1 Вы точно не посчитаете. Там или с комплексными чис... 27.2.2016, 21:48
vasilchenko-1947 Цитата(Dimka1 @ 27.2.2016, 23:48) Вы точн... 27.2.2016, 21:51
Костян челябинский суммарно 3х50 27.2.2016, 20:15
Гость У автоматов ток контролируется отдельно у каждого ... 27.2.2016, 20:16
savelij® Лишнее удалено.
Автору предупреждение с занесением... 27.2.2016, 21:25
Pantryk ЦитатаНет. Не при любом сочетании. Может быть и бо... 27.2.2016, 22:57
vasilchenko-1947 Цитата(Pantryk @ 28.2.2016, 0:57) Вы безу... 28.2.2016, 12:41
moshkarow Выбор сечения кабеля производиться по наиболее наг... 28.2.2016, 16:05
vasilchenko-1947 Цитата(moshkarow @ 28.2.2016, 18:05) Выбо... 29.2.2016, 16:48![]() ![]() ![]() |
|