Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

замер сопротивления обмотки ВН , после переключения ПБВ

Nail
сообщение 19.2.2016, 16:37
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Мужики, подскажите, существует ли НД который регламентирует замер сопротивление обмотки ВН, после переключения ПБВ?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 19.2.2016, 16:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Документ навряд ли, а для собственного контроля, хотя бы мультиметром обычным проверить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.2.2016, 19:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



в эксплуатации такого не встречалось. Наверное только при капремонте контролируется.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.2.2016, 13:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Спасибо, а я думал есть такой документ, ну да ладно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurey
сообщение 27.2.2016, 13:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2016
Пользователь №: 48500



Документа может и не существует, но лучше проверить измерением коэффициента трансформации и измерением сопротивления обмоток постоянному току. Часто контакты ПБВ не попадают на своё место и можно таким образом потерять трансформатор. Хотя может и не часто... icon_surprised.gif