Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какой поставить вводной автомат

kokin
сообщение 21.12.2013, 8:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 15.11.2009
Пользователь №: 16229



Сеть однофазная.
Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г.,без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили).А сейчас ,когда я съездил к себе в электросеть они сказали,что обязательно вводной автомат на 32А.
Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый" ,но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех.
Где то читал,что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку.(но может я и ошибаюсь)
Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kokin   Какой поставить вводной автомат   21.12.2013, 8:52
- - shpinel   Тут прежде всего вопрос в сечении существующего ка...   21.12.2013, 9:30
|- - kokin   Цитата(shpinel @ 21.12.2013, 9:30) А что ...   21.12.2013, 9:57
- - moshkarow   раньше и сейчас установка вводного автомата НЕ ОБЯ...   21.12.2013, 9:38
- - Костян челябинский   ну так вырубится то он ПРАВИЛЬНО!!!...   21.12.2013, 10:03
- - lanchakov   32 ампера это даже очень хорошо. У нас многих заст...   21.12.2013, 10:06
|- - kokin   Цитата(lanchakov @ 21.12.2013, 10:06) Есл...   21.12.2013, 10:23
|- - savelij®   Цитата(kokin @ 21.12.2013, 11:23) Я и хоч...   21.12.2013, 11:14
|- - kokin   Цитата(savelij® @ 21.12.2013, 11:14) (да ...   21.12.2013, 11:29
- - Volt380   берите любой автомат на 32А не дешевый, например A...   21.12.2013, 10:36
- - savelij®   Так о чём и говорил... Цитатав повседневной жизни ...   21.12.2013, 11:35
- - Master665   Ставим сейчас автоматы EKF ва47-63 на 25 ампер,но ...   21.12.2013, 12:18
|- - kokin   Цитата(Master665 @ 21.12.2013, 12:18) нек...   21.12.2013, 12:59
- - moshkarow   такой подойдет   21.12.2013, 13:03
- - kokin   Посмотрел EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, написано о ...   21.12.2013, 13:28
- - Master665   Сотки начал ставить ещё мой напарник почти три год...   21.12.2013, 14:35
- - uvk2   kokin, ДО счетчика необязательно автомат, можно пр...   21.12.2013, 18:08
|- - kokin   Цитата(uvk2 @ 21.12.2013, 18:08) kokin, Д...   21.12.2013, 18:50
- - Костян челябинский   Ну коль сказали, так и делайте уже, коли нет желан...   21.12.2013, 19:17
- - kokin   Подскажите пожалуйста у вводного двухполюсного авт...   22.12.2013, 10:44
- - FRAER   Не важно, у него равнозначные полюса   22.12.2013, 11:42
- - Мефистофель   привет всем. Читал-читал, услышал разные мнения. Н...   20.1.2016, 0:13
|- - Костян челябинский   Цитата(Мефистофель @ 20.1.2016, 2:13) Ска...   20.1.2016, 9:27
- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2016, 9...   20.1.2016, 21:10
- - FRAER   Ну вот теперь через те кабели-провода, рассчитанны...   21.1.2016, 10:07
- - Гость   Цитата(FRAER @ 21.1.2016, 10:07) Ну вот т...   21.1.2016, 10:20
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 21.1.2016, 10:20) ТО есть ...   21.1.2016, 13:23
- - Мефистофель   Цитата(savelij® @ 21.1.2016, 13:23) Имеет...   21.1.2016, 14:32


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему