Привет всем. Помогите начинающему. Собираю эл.щит станка.
Станок имеет отдельный контур заземления. Однако заземление есть и на входящем кабеле с удлиннителя от главного эл.щита здания. На входе 5-ти контактная розетка (3 фазы, нетраль, заземление). Двигатель с реверсом (2 магнитных пускателя), тепловое реле. ( на схеме для удобства не указано). Трансформатор на 220 (1 фаза и ноль). После трансформатора идет диодная сборка с конденсатором на электромагнитную муфту (24VDC) Проводка идет по металическим гофрам (гофры заземлены к станине станка, станина к контуру заземления). Интересует правильность установки автомата и узо. Нужно ли отдельное узо и автомат на трансформатор. Заземление корпуса трансформатора будет через корпус эл.щита. Правильность выбора сечения кабеля, куплен 2,5mm^2. Прошу не кидать помидорами, если я сделал что-то непрвильно - напишите как сделать правильно. |
|
|
||
Ndrangheta Двигатель трехвазный и трансформатор защита 4.2.2016, 9:21
moshkarow Я бы сделал так
Цитата(Ndrangheta @ 4.2.2016... 4.2.2016, 11:06
Ndrangheta Цитата(moshkarow @ 4.2.2016, 11:06) Я бы ... 4.2.2016, 15:05
Null Цитата(Ndrangheta @ 4.2.2016, 9:21) Прави... 4.2.2016, 12:45
zendo057 На промышленном оборудовании да еще с пятипроводно... 4.2.2016, 12:56
Null Кабель 2,5 кв.мм можно использовать, если расстоян... 4.2.2016, 17:35![]() ![]() ![]() |
|