Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

большую мощность на большое расстояние (10 или 35КВ)

viktor_serchenko...
сообщение 6.1.2016, 18:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2016
Пользователь №: 47846



Добрый день, просьба знающим людям помочь разобраться в вопросе подбора провода для воздушной линии при передаче значительных мощностей на значительные расстояния, каким образом это делается и какой провод (сечение, тип) в таких целях рекомендуется использовать.
Дано:
1) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт.
2) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт.
3) ВЛ, напряжением 35кВ, чрез которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт.
4) ВЛ, напряжением 35кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viktor_serchenkov   большую мощность на большое расстояние (10 или 35КВ)   6.1.2016, 18:04
- - Костян челябинский   В мое время этот вопрос решался при помощи укрупне...   6.1.2016, 18:15
- - Null   viktor_serchenkov, берете учебник по электроснабже...   6.1.2016, 18:39
- - Гость сочувствующий   Цитата(viktor_serchenkov @ 6.1.2016, 18:0...   6.1.2016, 18:52
- - FRAER   viktor_serchenkov, Выбор сечения проводников по эк...   6.1.2016, 19:00
- - viktor_serchenkov   По учебникам и статьям не получается разобраться с...   7.1.2016, 0:22
- - Костян челябинский   А в чем помощь заключаться должна? Положить знания...   7.1.2016, 7:55
- - Roman D   Онлайн-калькулятор в помощь. "Электрик" ...   7.1.2016, 9:10
- - viktor_serchenkov   Roman D, спасибо за ответ. Калькуляторы уже все пе...   7.1.2016, 12:57
- - moshkarow   программа выдает - расчетное -190 рекомендуемое -2...   7.1.2016, 13:28
- - viktor_serchenkov   moshkarow, что за программа, если не секрет? А есл...   7.1.2016, 15:22
- - moshkarow   1900 кВт Расчетное -120 рекомендуемое -150 мм2 ...   7.1.2016, 17:32
- - mae   Кроме сечения провода возможны вопросы категорийно...   7.1.2016, 18:02