![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Мужики подскажите существует ли какая нибудь утвержденная форма составления "паспорта заземляющего устройства".
Я вот нашел в ПТЭЭП что должно быть в паспорте:А как оформить? интересует именно измерение сопротивления ЗУ, удельное сопротивление грунта, проверка металлосвязи, что эти протоколы просто прикладываются как приложения и все, или в паспорте нужно указывать сопротивление ЗУ предположим 3 Ом (протокол замера ЗУ в приложении №..)? ПТЭЭП 2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: · исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; · указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; · дату ввода в эксплуатацию; · основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); · величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; · удельное сопротивление грунта; · данные по напряжению прикосновения (при необходимости); · данные по степени коррозии искусственных заземлителей; · данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; · ведомость осмотров и выявленных дефектов; · информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23123 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можете прикладывать, мы обычно писали таблицей замеры
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
можете прикладывать, мы обычно писали таблицей замеры Здесь у нас интересная ситуация, заказчик требует "паспорт ЗУ" по форме 24, а там нет ни слова об измерении сопротивления ЗУ, удельного сопротивления грунта, металлосвязи, о чем говорится в ПТЭЭП 2.7.15. А эти протоколы просто отдельно. Т.е. форма 24 не отвечает требованиям ПТЭЭП. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23123 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
объясните, что ни Вы, ни заказчик не входите в Росэлектромонтаж, следовательно действие сего документа на вас не распространяется, а вот требования ПТЭЭП очень даже, также объясните, что сия форма составляется до закопки контура, а после закопки и измерений, могут быть переделки
пысы: нарисуйте Вы ему что просит, если сильно требовать будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Сделана и утверждена вот така форма первого листа паспорта заземления. Заполняется по данным приёмосдаточной документации, пмещается в прозрачный файл. Далее листы с растущим перечнем вложений. Всё остальное подшивается последующими листами и пухнет год от года
![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Аналогично. У нас такая форма. Для удобства рисования сделано в Визио.
А данные измерений - хочешь вноси, хочешь нет. Всё равно вся документация и протоколы у ответственного. Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.12.2015, 17:26
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мужики, спасибо, ваши формы мне пригодятся.
Только я сам сегодня увидел, перечень требуемых документов, там именно паспорт ЗУ, по форме №24, а протоколы отдельно, ну что ж хозяин барин, не буду я с ними бодаться. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |