Привет всем. Мужики подскажите существует ли какая нибудь утвержденная форма составления "паспорта заземляющего устройства".
Я вот нашел в ПТЭЭП что должно быть в паспорте:А как оформить? интересует именно измерение сопротивления ЗУ, удельное сопротивление грунта, проверка металлосвязи, что эти протоколы просто прикладываются как приложения и все, или в паспорте нужно указывать сопротивление ЗУ предположим 3 Ом (протокол замера ЗУ в приложении №..)?
ПТЭЭП 2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:


· исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;

· указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;

· дату ввода в эксплуатацию;

· основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);

· величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

· удельное сопротивление грунта;

· данные по напряжению прикосновения (при необходимости);

· данные по степени коррозии искусственных заземлителей;

· данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;

· ведомость осмотров и выявленных дефектов;

· информацию по устранению замечаний и дефектов.



К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2015, 15:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23123
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете прикладывать, мы обычно писали таблицей замеры


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.12.2015, 16:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 23.12.2015, 15:45) *
можете прикладывать, мы обычно писали таблицей замеры

Здесь у нас интересная ситуация, заказчик требует "паспорт ЗУ" по форме 24, а там нет ни слова об измерении сопротивления ЗУ, удельного сопротивления грунта, металлосвязи, о чем говорится в ПТЭЭП 2.7.15. А эти протоколы просто отдельно.
Т.е. форма 24 не отвечает требованиям ПТЭЭП.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2015, 16:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23123
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



объясните, что ни Вы, ни заказчик не входите в Росэлектромонтаж, следовательно действие сего документа на вас не распространяется, а вот требования ПТЭЭП очень даже, также объясните, что сия форма составляется до закопки контура, а после закопки и измерений, могут быть переделки
пысы: нарисуйте Вы ему что просит, если сильно требовать будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.12.2015, 16:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3171
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Сделана и утверждена вот така форма первого листа паспорта заземления. Заполняется по данным приёмосдаточной документации, пмещается в прозрачный файл. Далее листы с растущим перечнем вложений. Всё остальное подшивается последующими листами и пухнет год от года icon_biggrin.gif Ни каких вопросов у комиссий из Р-надзора не было.Прикрепленный файл  637.pdf ( 30.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.12.2015, 17:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Аналогично. У нас такая форма. Для удобства рисования сделано в Визио.
А данные измерений - хочешь вноси, хочешь нет. Всё равно вся документация и протоколы у ответственного.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.12.2015, 17:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 283.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36454
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.12.2015, 18:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики, спасибо, ваши формы мне пригодятся.
Только я сам сегодня увидел, перечень требуемых документов, там именно паспорт ЗУ, по форме №24, а протоколы отдельно, ну что ж хозяин барин, не буду я с ними бодаться.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 14:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены