Добрый день всем!
Банальный вопрос, но не могу сообразить... Пару месяцев назад заменил всю проводку в квартире. Щиток с автоматами перенес в кладовку. Все работало отлично, но неделю назад вышибло один АВДТ(5), и он больше не включается. ![]() На схеме: 1 - общий вход из подъезда от счетчика. 2 - Электрическая духовка 3 - Общий свет на всю квартиру. 4 - розетки (кухня, туалет, ванная) 5 - розетки (две комнаты) вышибает последний - пятый. Пробовал ставить другой АВДТ - то же самое. Дальше начал пробовать разные варианты. Симптомы следующие: 1. С вышибленным 5 остальное работает в штатном режиме. 2. 5 вышибает при попытке взвести, видно небольшую вспышку. 3. Отключил все автоматы, кроме вводного - 5 взводится, но вышибает при нагрузке на его розетки. 4. Отключил все автоматы, взвел 5. При попытке взвести 2,3,4 с нагрузкой - вышибает 5. 5. Взвел 4,5 без нагрузки. При нажатии "тест" на 4 - вышибает оба (4 и 5). При нажатии "тест" на 5 - вышибает только его. Смущает то, что все работало нормально полтора месяца. За это время никаких работ не проводилось. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Сдвоенные провода на 4 - две прямые линии от самого автомата до потребителя (одна линия туалет-ванна + одна линия кухня) То же самое на 5 - две линии от автомата до потребителя (большая комната + маленькая комната) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |