Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

правила маркировки жилы

Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 16.2.2008, 11:39
Сообщение #1





Гости






Уважаемые коллеги. тут у меня спор вышел с моими товарищами может кто знает подскажите, как правильно наносится маркировка на жилу приходящего в шкаф кабеля при его расключение, кто пишет (№ линии ,№кабеля,№жилы, № клеммы) а кто просто (№ клеммы) и всё. Хотелось бы узнать каким документом руководствоваться чтоб больше не возникало споров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashafil
сообщение 9.4.2008, 22:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9184



2.4.5 ПТЭЭП


--------------------
ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.4.2008, 23:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 16.2.2008, 11:39) *
Уважаемые коллеги. тут у меня спор вышел с моими товарищами может кто знает подскажите, как правильно наносится маркировка на жилу приходящего в шкаф кабеля при его расключение, кто пишет (№ линии ,№кабеля,№жилы, № клеммы) а кто просто (№ клеммы) и всё. Хотелось бы узнать каким документом руководствоваться чтоб больше не возникало споров.

Я обычно маркирую так: №кабеля, №жилы;№клеммы.
В маркировке (№) кабеля уже заложен адрес, который можно проследить по кабельному журналу. А вот номер клеммы можно и не писать, т.к. иногда приходиться пересаживать конец на соседнюю (или не очень) клемму.
Пример: [1Т-245 09 к.45] Конец относится к трансформатору №1, это отключающий конец газовой защиты, сидит на клемме 45.
Естественно, кабель 1Т-245 должен быть "пробиркован". И на бирке кабеля должны быть данные: № кабеля, марка кабеля, адрес (куда он идет.)
[1Т-245, КВВГ 14*1,5, клеммный ящик тр-ра №1]
Может "моя" маркировка в чем-то и отличается от руководящих указаний, но вышеуказанной информации вполне достаточно для "свежего" человека, который не может найти на ПС кабельный журнал и монтажную схему (которые уже давным давно ушли на самокрутки icon_biggrin.gif )


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 10.4.2008, 8:04
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Не встречал документов точно регламентирующих маркировку жил проводов. Везде такие указания типа " должны быть маркированы" , "маркировка должна быть устойчива к воздействию атм. воздействий " и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.4.2008, 10:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Есть такой гостик, свежее не встречал http://pntd.ru/2.709.htm


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.4.2008, 16:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(mic61 @ 10.4.2008, 0:57) *
Я обычно маркирую так: №кабеля, №жилы;№клеммы.
В маркировке (№) кабеля уже заложен адрес, который можно проследить по кабельному журналу. А вот номер клеммы можно и не писать, т.к. иногда приходиться пересаживать конец на соседнюю (или не очень) клемму.
Пример: [1Т-245 09 к.45] Конец относится к трансформатору №1, это отключающий конец газовой защиты, сидит на клемме 45.
Естественно, кабель 1Т-245 должен быть "пробиркован". И на бирке кабеля должны быть данные: № кабеля, марка кабеля, адрес (куда он идет.)
[1Т-245, КВВГ 14*1,5, клеммный ящик тр-ра №1]
Может "моя" маркировка в чем-то и отличается от руководящих указаний, но вышеуказанной информации вполне достаточно для "свежего" человека, который не может найти на ПС кабельный журнал и монтажную схему (которые уже давным давно ушли на самокрутки icon_biggrin.gif )

Это, самая нормальная маркировка вторички, приходится иногда воевать с монтажниками-халтурщиками,чтобы они нормально выполняли свою работу.
Примеры маркировки вторички есть в учебниках для монтажников -вторичников.
Качество разделки и маркировки контрольных кабелей снижается с каждым годом.
На ПС 70-х годов до сих пор есть читаемые маркировки жил кабелей, а на ПС 2-3 летней давности не везде определишь,
что написано на кембрике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
duz
сообщение 7.5.2008, 21:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2008
Пользователь №: 11131



Е.А.Каминский. Практические приемы чтения схем электроустановок, 1988, Энергоатомиздат. Этот и другие вопросы подробно освещены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 20:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены