Добрый день уважаемые коллеги.
По результатам испытаний силового тр-ра ТМ-1000 (в работе) было выявлено: что сопротивление обмоток ВН составляют, Ом АВ - 0,682 ВС - 0,680 СА - 0,728 !!! т.е. увеличенное в процентах на 7%. Тр-р продолжает работать, т.к. нет возможности вывести его в ремонт. Вопрос: Каковы вероятные причины увеличенного сопротивления обмотки СА? И, что необходимо делать, мне , как ответственному за электрохозяйство? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
погрешность при измерениях исключена? измерения не дублировали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
На каком положении переключателя (Анцапфы)? Фаза С плохой контакт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Думаю, что показания правдивы, в данный момент перепроверить не могу.
Замеряли только на рабочем положении - IV. Сообщение отредактировал arakl - 18.9.2015, 13:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Проверьте на всех положениях.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Не забывайте перед измерением переключить ПБВ 3раза (ПТЭЭП). При переключении очищаются контакты ПБВ. Если не "покрутить" может выскочить сюрприз.
Было такое несколько раз. То ли контакты в масле окисляются? arakl, а предыдущие протоколы есть? Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.9.2015, 14:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |