Добрый день уважаемые коллеги.
По результатам испытаний силового тр-ра ТМ-1000 (в работе) было выявлено:
что сопротивление обмоток ВН составляют, Ом АВ - 0,682
ВС - 0,680
СА - 0,728 !!!
т.е. увеличенное в процентах на 7%.
Тр-р продолжает работать, т.к. нет возможности вывести его в ремонт.

Вопрос: Каковы вероятные причины увеличенного сопротивления обмотки СА?
И, что необходимо делать, мне , как ответственному за электрохозяйство?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.9.2015, 11:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



погрешность при измерениях исключена? измерения не дублировали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 18.9.2015, 12:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



На каком положении переключателя (Анцапфы)? Фаза С плохой контакт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 18.9.2015, 13:27
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Думаю, что показания правдивы, в данный момент перепроверить не могу.
Замеряли только на рабочем положении - IV.

Сообщение отредактировал arakl - 18.9.2015, 13:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 18.9.2015, 13:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Проверьте на всех положениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.9.2015, 14:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Не забывайте перед измерением переключить ПБВ 3раза (ПТЭЭП). При переключении очищаются контакты ПБВ. Если не "покрутить" может выскочить сюрприз.
Было такое несколько раз. То ли контакты в масле окисляются?
arakl, а предыдущие протоколы есть?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.9.2015, 14:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 20.9.2015, 12:19
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(ЛЕША @ 18.9.2015, 14:26) *
Не забывайте перед измерением переключить ПБВ 3раза (ПТЭЭП).
arakl, а предыдущие протоколы есть?

Спасибо за совет.
Предыдущие протоколы есть, там все в порядке в всех положениях.
Вернуться в начало страницы