![]() Проблемы после нажатия "ТЕСТ" на УЗО , помогите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблемы после нажатия "ТЕСТ" на УЗО , помогите |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Срочно требуется помощь
![]() Дело было так: После подключения всей проводки на свет все работало идеально. Натянули потолок на кухне, установили 5 светильников и 1 люстру. Все работало идеально. Какого рожна вздумалось нажать кнопку "тест" на УЗО я не знаю, тем не менее это произошло...нажали "Тест" кратковременно, все отключилось, а обратно уже нет, выбивает! Нашли причину,что люстра на кухне выбивает УЗО. Если ее отключить, или выкрутить лампочки,то все ок. Помогите пожалуйста решить проблему без демонтажа натяжного потолка... Больше всего интересует ситуация, почему до этого все работало и узо не выбивало, а теперь начало? земли нет, контакты не касаются-100%. Очень жду ответа, Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в чем проблема люстру как минимум снять и общупать или просто поменять
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Вообще-то информации мало. Дайте параметры УЗО и схему установки его. А в целом рекомендую отказаться от этого прибора в схеме освещения. В нем нет необходимости. Пустите свет через автомат и не мудрите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Перебрать люстру, если не поможет при наличии аналогичного узо переключиться на него: чем черт не шутит?
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Сейчас пойду проверять, но люстру я вчера смотрел,все нормально, сегодня разберу патрон, как подключена не могу сказать, чайник в этом вопросе...при чем автомат на свет соответственно не вырубает...Просто интересно почему все раньше нормально работало, а после "теста" начались проблемы...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
все раньше нормально работало, а после "теста" начались проблемы... А если УЗО взводить при выключенных выключателях? Может УЗО выдержало только одно отключение и умерло? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
я об этом тоже подумал, может узо поменять?Хотя, оно реагирует только на люстру кухонную...
![]() В общем ситуация такая: Отсоединил люстру, узо не выбивает; Подсоединил к проводам обычную лампочку с патроном - выбивает; ремонт только сделан...вот в чем беда; Можно как то решить эту проблему не портя стен и потолка? Буду очень признателен за помощь! Самый большой для меня вопрос, ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЛО, ДО ТОГО КАК НАЖАЛИ КНОПКУ "ТЕСТ" НА УЗО? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да кто ж вас знает? Хрустальный шар пропит, без него ни чего не могу сказать. Зовите тех, кто вам это все безобразие делал, пускай разбираются.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сколько проводов идет к люстре?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2,3,4, а больше не видел, 1 тоже
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Добрый день! Срочно требуется помощь ![]() Дело было так: После подключения всей проводки на свет все работало идеально. Натянули потолок на кухне, установили 5 светильников и 1 люстру. Все работало идеально. Какого рожна вздумалось нажать кнопку "тест" на УЗО я не знаю, тем не менее это произошло...нажали "Тест" кратковременно, все отключилось, а обратно уже нет, выбивает! Нашли причину,что люстра на кухне выбивает УЗО. Если ее отключить, или выкрутить лампочки,то все ок. Проблема в самой люстре, или плохая изоляция проводки идущей на люстру. Тот момент что после нажатия на кнопку "ТЕСТ" проблема появилась ни о чём не говорит. Может просто совпадение, может люстра до этого и не была включена, может от нагрева-остывания ухудшилась изоляция в люстре, а может при включении комутационное перенапряжение пробило очень слабую изоляцию. Вариантов много. Можно просто промегерить линию мегером на 500В. Если такового нет нужно отключить люстру и подсоеденить простой патрон с лампочкой, если проблема не уйдёт значит проблема в линии или в распред коробке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Проблема в проводке к люстре. Пробита изоляция. Очень редкий случай в сетях 0,23кВ, но бывает.
Знатоки, вспоминайте ТОЭ, переходные процессы. Возможное лечение: Начните с осмотра распаячных коробок. Сообщение отредактировал Sinus - 19.9.2015, 5:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Отсоединил люстру, узо не выбивает; Подсоединил к проводам обычную лампочку с патроном - выбивает; ремонт только сделан...вот в чем беда; Можно как то решить эту проблему не портя стен и потолка? Буду очень признателен за помощь! Самый большой для меня вопрос, ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЛО, ДО ТОГО КАК НАЖАЛИ КНОПКУ "ТЕСТ" НА УЗО? ![]() УЗО не причём. Рекомендуется проверять 1раз в месяц работоспособность кнопкой тест. Если вы отключили люстру и с включённым выключателем и не выбивает УЗО, а с простым патроном и лампой выбивает люстра не причём. Что еще подключено через УЗО кроме люстры? Есть ли доступ к распред коробки? Образовалась постороняя цепь из за нарушения изоляции может быть у Вас проводились перед этим работы и что-то подключили не так. |
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Ребят,все огромное спасибо за помощь,вчера нашел проблему.Подключил патрон к проводам от люстры-выбило узо;взял фазу от люстры,ноль от розетки,не выбило,т.е. как я понимаю проблема в нуле.Единственный выход не портя натяж. потолок-взял ноль от светильников в потолке,фазу оставил старую,подключил(задолбался попадать проводом над натяжным потолком,чтоб потпитаться он светильника), все работает и на разных выключателях и узо не выбивает.Правильно все собрал?Такой вариант рабочий?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ну как бы да, но вот потолок то как раз снимается запросто. За что я эти натяжные все больше и больше полюбливаю в последнее время. И обычно потолочники берут за это 500 руб, если приехали специально или 0 руб, если они в этой квартире делают еще что нибудь, а потолок скинули так, заодно.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Спасибо,не знал,думал гемор с этим
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Смотря по какому пути ударило.. И с каким током. Потому что ток в 10 мА ощущается как довольно хороший удар, но не отключается УЗО на 30мА
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Возможно попутан рабочий ноль и защитный проводник ,от-того и выбивало.Еще бывает при включение лампы накаливания ,лампа перегорает ,узо вышибает(одноразово),при холодной нити накала и высоком уровне сетевого напряжения.
Сообщение отредактировал ez81 - 19.9.2015, 9:17 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Ударила фаза которая с распред коробки к выключателю подходик,а держался за метал. Корпус выключателя,удар вроде не сильный)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 14:11 |
|
![]() |