Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греется кабель и автомат

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.4.2008, 16:32
Сообщение #1





Гости






Щит освещения запитан от ВРУ автомат 3Р 63А АВВ кабель 5*16мм в щите то же 63А , к щиту подключено 3 группы светильников, каждая группа подключена через 3Р 16А автомат кабелем 5*4мм на каждой фазе по 25шт светильников 4*18Вт. Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Греется кабель и автомат   28.4.2008, 16:32
- - ВладимирР   Попробуйте подтянуть винты на вводном автомате ...   28.4.2008, 17:09
- - Гость   И у меня был такой случай – только 10 мм² – х...   28.4.2008, 19:01
|- - gubru   Цитата(Гость @ 28.4.2008, 22:01) И у меня...   17.5.2008, 23:28
- - mak   Цитата(Гость_Александр_* @ 28.4.2008, 16...   28.4.2008, 20:51
- - электроник1   попробуй прогрузи автомат кстати- где именно гре...   29.4.2008, 16:23
- - dimsanych   А кабели отходящие не греются?   30.4.2008, 23:16
- - knes   Замена АВ. поможет.   11.5.2008, 16:50
- - Гость   Я уже давно не удивляюсь, сегодня взорвался трансф...   18.5.2008, 0:32
- - SVFedorov   Хочу актуализировать тему. Всем привет, при монтаж...   19.8.2015, 15:14
- - Pantryk   Не греется только то, через что ток не течет. Како...   19.8.2015, 15:32
- - SVFedorov   Все оборудование стоит АВВ. Кабель питания ВВГнг-Л...   19.8.2015, 15:40
- - Pantryk   Ну так что вы хотите, у вас рабочий ток щита 90А, ...   19.8.2015, 15:47
- - SVFedorov   Гребенка стоит на групповых автоматах (соединяет 2...   19.8.2015, 15:51
|- - savelij®   Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 15:51) ...к...   19.8.2015, 16:03
- - SVFedorov   Простите за качество фото Видно, что гребенка гре...   19.8.2015, 16:44
- - Pantryk   А в этих автоматах гребенка и кабель в разные отве...   19.8.2015, 17:11
- - SVFedorov   Греются все автоматы, клеммные зажимы и кабели, а ...   19.8.2015, 17:49
|- - Ant29   Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 17:49) У пр...   19.8.2015, 18:07
|- - SVFedorov   А вводной кабель греется по всей длине, или чем бл...   20.8.2015, 11:54
- - savelij®   Там не просто греются, а почти кипят.... И по мо...   19.8.2015, 17:52
- - SVFedorov   Да мерили, смотри переписку выше. Вопрос в том, чт...   19.8.2015, 18:01
|- - savelij®   Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 18:01) Да м...   19.8.2015, 18:06
- - Pantryk   Ток 37 в нуле это тоже подозрительно. Несимметрия ...   20.8.2015, 9:29
- - Pantryk   Вообще в литературе есть упоминание о том, что газ...   20.8.2015, 11:11
- - Pantryk   33 светильника по 400 Вт = 13,2 кВт (что и написан...   20.8.2015, 13:06
- - pentagon13   SVFedorov, как-то решили проблему с нагревом?   3.9.2015, 13:18
- - push   торговый центр, освещение около 1500 шт 2х80, грел...   9.9.2015, 10:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 9.9.2015, 10:01) ...И из оп...   9.9.2015, 11:31
|- - pentagon13   Цитата(push @ 9.9.2015, 14:01) торговый ц...   10.9.2015, 7:42
|- - push   Цитата(pentagon13 @ 10.9.2015, 11:42) А е...   11.9.2015, 5:59
|- - pentagon13   Да, речь только про сеть освещения. Тоже склоняюс...   11.9.2015, 6:36
- - SVFedorov   Вопрос решили методом корректировки подключений св...   9.9.2015, 11:40
|- - arakl   Цитата(SVFedorov @ 9.9.2015, 11:40) Вопро...   9.9.2015, 14:27
|- - pentagon13   Цитата(SVFedorov @ 9.9.2015, 15:40) Вопро...   10.9.2015, 5:47
- - Pantryk   Т.е. из-за пусковых токов грелось?   9.9.2015, 12:29
- - push   по поводу светильника, дело как раз не в конденсат...   10.9.2015, 7:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 10.9.2015, 7:30) ... дело к...   10.9.2015, 9:49
- - push   Вот это уже ближе к телу. Раз установлены дроссели...   14.9.2015, 5:56