Греется кабель и автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется кабель и автомат |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
28.4.2008, 16:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Щит освещения запитан от ВРУ автомат 3Р 63А АВВ кабель 5*16мм в щите то же 63А , к щиту подключено 3 группы светильников, каждая группа подключена через 3Р 16А автомат кабелем 5*4мм на каждой фазе по 25шт светильников 4*18Вт. Светильники компенсированные. На вводе по каждой фазе 35А. Греется вводные автоматы 63А и вводной кабель 5*16 порядка 35С, отходящие кабеля 5*4 чуть тёплые. В чём проблема.
|
|
|
Гость_Александр_* Греется кабель и автомат 28.4.2008, 16:32
ВладимирР Попробуйте подтянуть винты на вводном автомате ... 28.4.2008, 17:09
Гость И у меня был такой случай – только 10 мм² – х... 28.4.2008, 19:01
gubru Цитата(Гость @ 28.4.2008, 22:01) И у меня... 17.5.2008, 23:28
mak Цитата(Гость_Александр_* @ 28.4.2008, 16... 28.4.2008, 20:51
электроник1 попробуй прогрузи автомат кстати- где именно гре... 29.4.2008, 16:23
dimsanych А кабели отходящие не греются? 30.4.2008, 23:16
knes Замена АВ. поможет. 11.5.2008, 16:50
Гость Я уже давно не удивляюсь, сегодня взорвался трансф... 18.5.2008, 0:32
SVFedorov Хочу актуализировать тему.
Всем привет, при монтаж... 19.8.2015, 15:14
Pantryk Не греется только то, через что ток не течет. Како... 19.8.2015, 15:32
SVFedorov Все оборудование стоит АВВ. Кабель питания ВВГнг-Л... 19.8.2015, 15:40
Pantryk Ну так что вы хотите, у вас рабочий ток щита 90А, ... 19.8.2015, 15:47
SVFedorov Гребенка стоит на групповых автоматах (соединяет 2... 19.8.2015, 15:51
savelij® Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 15:51) ...к... 19.8.2015, 16:03
SVFedorov Простите за качество фото
Видно, что гребенка гре... 19.8.2015, 16:44
Pantryk А в этих автоматах гребенка и кабель в разные отве... 19.8.2015, 17:11
SVFedorov Греются все автоматы, клеммные зажимы и кабели, а ... 19.8.2015, 17:49
Ant29 Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 17:49) У пр... 19.8.2015, 18:07
SVFedorov А вводной кабель греется по всей длине, или чем бл... 20.8.2015, 11:54
savelij® Там не просто греются, а почти кипят....
И по мо... 19.8.2015, 17:52
SVFedorov Да мерили, смотри переписку выше. Вопрос в том, чт... 19.8.2015, 18:01
savelij® Цитата(SVFedorov @ 19.8.2015, 18:01) Да м... 19.8.2015, 18:06
Pantryk Ток 37 в нуле это тоже подозрительно. Несимметрия ... 20.8.2015, 9:29
Pantryk Вообще в литературе есть упоминание о том, что газ... 20.8.2015, 11:11
Pantryk 33 светильника по 400 Вт = 13,2 кВт (что и написан... 20.8.2015, 13:06
pentagon13 SVFedorov, как-то решили проблему с нагревом? 3.9.2015, 13:18
push торговый центр, освещение около 1500 шт 2х80, грел... 9.9.2015, 10:01
Гость сочувствующий Цитата(push @ 9.9.2015, 10:01) ...И из оп... 9.9.2015, 11:31
pentagon13 Цитата(push @ 9.9.2015, 14:01) торговый ц... 10.9.2015, 7:42
push Цитата(pentagon13 @ 10.9.2015, 11:42) А е... 11.9.2015, 5:59
pentagon13 Да, речь только про сеть освещения.
Тоже склоняюс... 11.9.2015, 6:36
SVFedorov Вопрос решили методом корректировки подключений св... 9.9.2015, 11:40
arakl Цитата(SVFedorov @ 9.9.2015, 11:40) Вопро... 9.9.2015, 14:27
pentagon13 Цитата(SVFedorov @ 9.9.2015, 15:40) Вопро... 10.9.2015, 5:47
Pantryk Т.е. из-за пусковых токов грелось? 9.9.2015, 12:29
push по поводу светильника, дело как раз не в конденсат... 10.9.2015, 7:30
Гость сочувствующий Цитата(push @ 10.9.2015, 7:30) ... дело к... 10.9.2015, 9:49
push Вот это уже ближе к телу. Раз установлены дроссели... 14.9.2015, 5:56![]() ![]() ![]() |
|