Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор трансформатора для пуска двигателя.

Гость_sinet_*
сообщение 25.5.2015, 17:29
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Нужно выбрать трансформатор для пуска двигателя.
Ситуация такая. От линии 10 кВ питается несколько нефтяных скважин, на самой удаленной из них запускается двигатель который приводит в действие насос.
Данные по двигателю:
Pн=30 кВт
Uн=0,38 В
I=56 А
cos fi=0,87
Кратность пускового тока 5
Данные по линии:
Длина 2,49 км
Провод АС 95 ro=0,301 x0=0,421

Условие пуска это напряжение на шинах в момент пуска = 0,8Uном
Мне сказали нужно просчитать потери в линии и потери в трансформаторе, но никак не могу это все связать, прошу подсказать правильный порядок расчета и формулы, а то совсем запутался(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 25.5.2015, 18:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Трансформатор 10/0,4кВ ставите как можно ближе к двигателю.
Трансформатор выбираете такой, чтобы потянул пусковые токи двигателя.
Например, берете на 200 кВА с запасом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sinet_*
сообщение 25.5.2015, 19:35
Сообщение #3





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 18:39) *
Трансформатор 10/0,4кВ ставите как можно ближе к двигателю.
Трансформатор выбираете такой, чтобы потянул пусковые токи двигателя.
Например, берете на 200 кВА с запасом.


Да это понято, надо просчитать как раз чтоб потянул пусковые токи
К примеру произвести расчет при трансформаторе 63 кВ и 100 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 25.5.2015, 20:57
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
Т.е. трансформатор при пуске двигателя должен выдать 184,8кВА.
Подходит трансформатор 200кВА.
Если взять 160кВА, у него будет кратковременная перегрузка 15,5%. (В аварийных случаях допускают кратковременную перегрузку трансформаторов сверх номинальной, которая сопровождается повышенным износом изоляции обмоток и снижением срока службы трансформаторов).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.5.2015, 21:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




Сибикин, Ю. Д.
Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Для ПТУ / Ю. Д. Сибикин . – 3-е изд., испр. и доп . – М. : Высшая школа, 1992 . – 174 . - ISBN 5-06-002264-1 : 18.00 .
ознакомтесь !
таблица48 страница 85


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 26.5.2015, 10:02
Сообщение #6





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 20:57) *
Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
Т.е. трансформатор при пуске двигателя должен выдать 184,8кВА.
Подходит трансформатор 200кВА.
Если взять 160кВА, у него будет кратковременная перегрузка 15,5%. (В аварийных случаях допускают кратковременную перегрузку трансформаторов сверх номинальной, которая сопровождается повышенным износом изоляции обмоток и снижением срока службы трансформаторов).


Интересная логика, значит чтобы включить двигатель на 315 кВт потребуется транс 2500 кВА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 26.5.2015, 10:20
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 9:02) *
Интересная логика, значит чтобы включить двигатель на 315 кВт потребуется транс 2500 кВА?

Если использовать устройство плавного пуска, то транс можно и поменьше взять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.5.2015, 6:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 21:57) *
Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
Т.е. трансформатор при пуске двигателя должен выдать 184,8кВА.
Подходит трансформатор 200кВА.
Если взять 160кВА, у него будет кратковременная перегрузка 15,5%. (В аварийных случаях допускают кратковременную перегрузку трансформаторов сверх номинальной, которая сопровождается повышенным износом изоляции обмоток и снижением срока службы трансформаторов).
Под кратковременной перегрузкой трансформатора обычно имеют в виду именно перегрузку в течении например 1часа. Но никак не пусковые токи электродвигателя. И ставить для одного АД с детской мощностью 30 кВт транс в 200 кВА....... ШУТИТЕ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 29.5.2015, 22:50
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Допустимые кратковременные перегрузки трансформаторов при аварийных режимах

Трансформаторы маслонаполненные
перегрузка (%)/длительнось (мин.)
30 120
45 80
60 45
75 20
100 10
200 1,5

Трансформаторы сухие
перегрузка (%)/длительнось (мин.)
20 60
30 45
40 32
50 18
60 5

При перегрузке расчетный износ изоляции обмоток от нагрева превышает номинальный режим, т.е. уменьшается срок службы трансформатора.

Можно использовать перегрузочную способность в ущерб трансформатора, но только возникает вопрос:
стоит ли так делать?

P.S.
Сибикина все-таки стоило посмотреть
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 29.5.2015, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.5.2015, 7:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(sinet @ 25.5.2015, 17:29) *
выбрать трансформатор для пуска двигателя.
запускается двигатель

У нас получается блок трансформатор - двигатель . Мощность тр-ра на 20% больше мощности двигателя


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 3.6.2015, 0:09
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Я конечно могу ошибаться, но блок трансформатор-двигатель - это кое-что другое.
Например двигатель с двумя трехфазными обмотками (звезда, треугольник) и трансформатор с двумя вторичными обмотками разного напряжения. В этом случае пусковые токи будут небольшие, соотвественно и транс будет небольшой мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.6.2015, 7:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



непонятно . Подробнее


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 3.6.2015, 9:01
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



http://bd.patent.su/2354000-2354999/pat/se...ervlet467f.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.6.2015, 9:47
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Расчет мощности и выбор силовых трансформаторов

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 3.6.2015, 13:09
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Из примеров непонятно как учитываются пусковые токи оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.6.2015, 14:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Пусковой период длится 15 секунд . Вы серьезно полагаете , что это влияет на выбор мощности тр-ра

Сообщение отредактировал moshkarow - 3.6.2015, 15:05


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 3.6.2015, 16:20
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Считаю что даже кратковременная перегрузка отрицательно влияет на срок службы трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.6.2015, 16:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
Т.е. трансформатор при пуске двигателя должен выдать 184,8кВА.
Подходит трансформатор 200кВА.
Если взять 160кВА, у него будет кратковременная перегрузка 15,5%. (В аварийных случаях допускают кратковременную перегрузку трансформаторов сверх номинальной, которая сопровождается повышенным износом изоляции обмоток и снижением срока службы трансформаторов).

Интересная логика, значит чтобы включить двигатель на 315 кВт потребуется транс 2500 кВА?

И ставить для одного АД с детской мощностью 30 кВт транс в 200 кВА....... ШУТИТЕ?

ПУСКОВОЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ 280 А .Это сказали вы.
ЭТУ цифру мы берем для дальнейшего расчета тк Считаю что даже кратковременная перегрузка отрицательно влияет на срок службы трансформатора.
Выберите : кабель для этого двигателя , контактор , тепловое реле ( какую уставку будете выставлять ) вводной автомат .
2 ) Выберите : кабель для двигателя на 315 кВт , контактор , тепловое реле ( какую уставку будете выставлять ) вводной автомат . icon_smile.gif



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 3.6.2015, 22:48
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Moshkarow, вместо того чтобы обосновать свое мнение, Вы пытаетесь загрузить меня расчетами. Я понимаю к чему Вы клоните: кабель и автоматика подбирается по номинальному току. и вы хотите сказать что трансформатор выбирается так-же.

Свое мнение я написал выше (и вроде-бы понятно и доходчиво). Кроме того, подтверждение своего мнения я нашел в справочнике, который Вы же посоветовали (мощность двигателя 20-30% от мощности транса).

Обоснуйте свое мнение, или хотя-бы напишите чем Вы руководствуетесь. Сказать что кто-то неправ каждый может, но сказать мало - надо еще наверное обосновать свое мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.6.2015, 7:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....525352967857508

Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором

один трансформатор - один двигатель---- блок трансформатор -двигатель
один трансформатор -много двигателей ------ трансформатор питающий силовую сеть

Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2015, 9:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________Google.html ( 364.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1770
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________Google.html ( 364.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 926
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2025, 14:04
Rambler's Top100     