Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Секционный выключатель

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2015, 15:01
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, является ли выключатель в одном щите, питающий другой щит, секционным? Или он будет называться просто групповым?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 15:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



нет
Секционный выключатель
Если выключатель соединяет секции, у которых нет общих присоединений - это будет секционный выключатель.
Секционный выключатель предназначен для соединения секций шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример : СВ 110 кВ.
В случае, если в распредустройстве больше двух секций, то в наименование секционного выключателя добавляются наименования секций, которые он соединяет.
Пример : СВ 1–3 сек. 10 кВ
Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение.
Пример: СР 1 сек. 110 кВ СВ . В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например: СР 1 сек. 220 кВ СВВ (воздушный).


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2015, 15:55
Сообщение #3





Гости






Прошу прощения, если можно уточнить, отмеченный на рисунке для примера выключатель, будет считаться групповым?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2015, 16:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



да


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.5.2015, 9:58
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Не совсем. Групповые, это те, которые питают непосредственно электроприемники. Этот, что обведен, это аппарат распределительной линии, а не групповой. Т.е. если например для групповых трехфазных линий аппараты должны отключать одновременно 3 фазы, то для распределительных можно и предохранители поставить.

Сообщение отредактировал Pantryk - 19.5.2015, 10:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему