Подскажите пожалуйста, является ли выключатель в одном щите, питающий другой щит, секционным? Или он будет называться просто групповым?
|
|
|
|
|
18.5.2015, 15:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
нет
Секционный выключатель Если выключатель соединяет секции, у которых нет общих присоединений - это будет секционный выключатель. Секционный выключатель предназначен для соединения секций шин. Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример : СВ 110 кВ. В случае, если в распредустройстве больше двух секций, то в наименование секционного выключателя добавляются наименования секций, которые он соединяет. Пример : СВ 1–3 сек. 10 кВ Для других коммутационных аппаратов, в цепи с которыми стоит, является элементом, образующим присоединение. Пример: СР 1 сек. 110 кВ СВ . В наименовании выключателя может учитываться тип выключателя, например: СР 1 сек. 220 кВ СВВ (воздушный). -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.5.2015, 15:55
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Прошу прощения, если можно уточнить, отмеченный на рисунке для примера выключатель, будет считаться групповым?
|
|
|
18.5.2015, 16:06
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
да
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
19.5.2015, 9:58
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Не совсем. Групповые, это те, которые питают непосредственно электроприемники. Этот, что обведен, это аппарат распределительной линии, а не групповой. Т.е. если например для групповых трехфазных линий аппараты должны отключать одновременно 3 фазы, то для распределительных можно и предохранители поставить.