Защита от дурака |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от дурака |
15.5.2015, 10:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 45351 |
Всем привет.
Надо сделать так, чтоб изначально работала только одна кнопка. после её нажатия через некоторое время бы начали работать и остальные. И в обратном порядке. Как это можно сделать? Или по другому. Можно ли подключить несколько двигателей последовательно? Чтоб последний не заработал, пока предыдущий не включить. Сообщение отредактировал flamearies - 15.5.2015, 10:44 |
|
|
flamearies Защита от дурака 15.5.2015, 10:31
sava_174 там в пускателях есть блок контакты, через них и р... 15.5.2015, 11:21
net_man дополнительно ставить реле с парой контактов на са... 15.5.2015, 12:52
moshkarow использовать приставки выдержки времени серии ПВИ... 15.5.2015, 21:08
stydent64 Это называется - система поточно транспортной блок... 15.5.2015, 21:45
Мастер Джу Кнопку пуск последушего пускателя включайте через ... 16.5.2015, 16:04
moshkarow Слишком мало информации для более точного диагноза... 16.5.2015, 19:16
stydent64 Цитата(moshkarow @ 16.5.2015, 19:16) Рад ... 18.5.2015, 10:14
moshkarow Цитата(stydent64 @ 18.5.2015, 11:14) Для ... 18.5.2015, 11:29
stydent64 Схемы безграмотны. При желании распишу, по пунктам... 16.5.2015, 22:53
moshkarow Цитата(stydent64 @ 16.5.2015, 23:53) Схем... 17.5.2015, 9:13
шахтер Цитата(moshkarow @ 17.5.2015, 10:13) дава... 17.5.2015, 12:22
moshkarow Цитата(шахтер @ 17.5.2015, 12:22) Интерес... 17.5.2015, 14:33
шахтер Цитата(flamearies @ 15.5.2015, 10:31) Все... 17.5.2015, 8:00![]() ![]() ![]() |
|