Вопросы по контакторам. , что такое Ith,HP,Ue |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы по контакторам. , что такое Ith,HP,Ue |
27.3.2015, 21:28
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Купил контактор CL03A310M.Хотелось бы поподробней узнать что означают параметры написанные на нем-
А именно-что такое- Ue 400\690V , Ith=45A , HP=16.5 при U=400V ?Прошу обьяснить кто это знает. -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
slonik Вопросы по контакторам. 27.3.2015, 21:28
stydent64 ue - коммутируемое напряжение
Ith - коммутируемый ... 28.3.2015, 13:09
moshkarow НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -UE
Рабочий ток -... 28.3.2015, 21:07
Гость_slonik_* Ith это точно не рабочий ток. Я думаю что это макс... 29.3.2015, 18:11
moshkarow Цитата(Гость_slonik_* @ 29.3.2015, 19:11)... 30.3.2015, 12:36
с2н5он термин «условный тепловой ток на открытом воздухе ... 29.3.2015, 18:56
Pantryk 400/690 это 400 фазного 690 линейного. 30.3.2015, 9:10
Pantryk По даташиту, категория AC3 - 25А. Допустимый двига... 30.3.2015, 14:17
moshkarow В ГОСТ Р 50030.1 термин «условный тепловой ток на ... 30.3.2015, 15:10
slonik Спасибо за обсуждение. Вообщем более менее понятно... 30.3.2015, 22:30
Мастер Джу Цитата(с2н5он @ 29.3.2015, 22:56) термин ... 31.3.2015, 14:33![]() ![]() ![]() |
|