Прокладка кабеля 6 кВ рядом с кран-балкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля 6 кВ рядом с кран-балкой |
17.2.2015, 14:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 24014 |
Добрый день, коллеги!
У меня в проекте есть цех, по которому нужно проложить 4 кабеля 6 кВ. Существующие кабели похоронены в подпольных каналах и залиты наливным полом. Демонтировать пол никто не даст. По стенам цеха уже навешаны системы вентиляции, освещения, водопровода и лотки с контрольными кабелями. Есть место на стенах под потолком и по фермам перекрытия, но под потолком висит кран-балка. Есть ли какие-то нормативы, которые регламентируют возможность или невозможность прокладки высоковольтного кабеля рядом с кран-балками? |
|
|
Hoggard Прокладка кабеля 6 кВ рядом с кран-балкой 17.2.2015, 14:34
Pantryk Читайте главу 2.3 ПУЭ 17.2.2015, 14:58
Hoggard В ПУЭ ничего запрещающего по этому поводу не указа... 17.2.2015, 16:46
Shura_with_KINEF Цитата(Hoggard @ 17.2.2015, 16:46) В ПУЭ ... 17.2.2015, 16:50
Pantryk Возможно в тему про кран ПУЭ 2.1.53, 2.1.54, но эт... 17.2.2015, 17:01
Hoggard Кабели идут от РП до цеховых ТП. ТП снабжаются по ... 18.2.2015, 7:50
Shura_with_KINEF Цитата(Hoggard @ 18.2.2015, 7:50) Кабели ... 18.2.2015, 10:32
Hoggard Спасибо большое! 18.2.2015, 10:49
mr.energo ПУЭ, пункт 2.3.134 гласит:
"Кабели (в том чис... 18.2.2015, 17:56
eiwork Снаружи в лотке неперфорированном с крышкой. 22.2.2015, 14:51
димитри проложить можно как угодно и где угодно а если он ... 27.2.2015, 21:53![]() ![]() ![]() |
|