Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ВРУ , Схема на двух перекидных рубильникх

Гость_Гость_АЛЕКСЕЙ_*_*
сообщение 20.12.2014, 0:29
Сообщение #1





Гости






Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках. Как правильно собрать, желательно монтажную схему подключения перемычек и проводов, как правильно должны включены рубильники обе рукоятки вверх, вниз или один вверх другой вниз. Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2014, 4:59
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_АЛЕКСЕЙ_* @ 20.12.2014, 0:29) *
Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках...... Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением.

Какие " два луча А и Б, всегда оба под напряжением."? У Вас распределение предусмотрено? Защита какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 21.12.2014, 11:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3153
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость_АЛЕКСЕЙ_* @ 20.12.2014, 1:29) *
Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках. Как правильно собрать, желательно монтажную схему подключения перемычек и проводов, как правильно должны включены рубильники обе рукоятки вверх, вниз или один вверх другой вниз. Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением.

В моём хозяйстве только в двух ВРУ используется такая схема, в остальных двух десятках стоят секционники. Верхние зажимы обоих перекидных рубильников запараллелены шинами - это один ввод, нижние аналогично - второй ввод. С зажимов одного и другого кабели на вводные автоматы первой и второй секции ВРУ.
Получается, когда рычаги оба вверху или внизу питание обоих секций первого или второго ввода это аварийный режим, если один вверху, второй внизу, то нормальное состояние питания с обоих вводов.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.12.2014, 11:57


--------------------