Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках. Как правильно собрать, желательно монтажную схему подключения перемычек и проводов, как правильно должны включены рубильники обе рукоятки вверх, вниз или один вверх другой вниз. Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках. Как правильно собрать, желательно монтажную схему подключения перемычек и проводов, как правильно должны включены рубильники обе рукоятки вверх, вниз или один вверх другой вниз. Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением. В моём хозяйстве только в двух ВРУ используется такая схема, в остальных двух десятках стоят секционники. Верхние зажимы обоих перекидных рубильников запараллелены шинами - это один ввод, нижние аналогично - второй ввод. С зажимов одного и другого кабели на вводные автоматы первой и второй секции ВРУ. Получается, когда рычаги оба вверху или внизу питание обоих секций первого или второго ввода это аварийный режим, если один вверху, второй внизу, то нормальное состояние питания с обоих вводов. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.12.2014, 11:57 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |