Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проект электроснабжения частного дома , 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Оцените, пожалуйста, проект чайника

white.medwed
сообщение 10.12.2014, 13:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 42881



Приветствую.
Мы с семьей приобрели в прошлом году земельный участок в районе г. Сыктывкар. В этом году к земельному участку подводят электричество. Выделено 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Насколько я понимаю, стандартные условия. Соответственно, нужен проект.
Я электроснабжении, честно говоря, чайник. Розетку поменять, автомат включить это могу, но не более (пока). Но покурив интернеты я попробовал сделать проект электроснабжения. Посмотрите, пожалуйста, насколько качественно я курил интернеты icon_smile.gif. Что сделано верно, что сделано не верно, что лучше исправить icon_rolleyes.gif
Сильно не пинайте, делаю проект в первый раз. Уже дошел до версии 2.2 icon_smile.gif

Ссылка на расчетку: http://whitemedwed.ru/sharedpics/calculate.xlsx











Сообщение отредактировал white.medwed - 10.12.2014, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- white.medwed   Проект электроснабжения частного дома   10.12.2014, 13:25
- - savelij®   ЦитатаНасколько я понимаю, стандартные условия. Со...   10.12.2014, 13:46
- - Работник   Но требуется однолинейная схема, и по крайней мере...   10.12.2014, 14:29
- - white.medwed   ЦитатаВ первой схеме (ВРУ), РЕN-проводник питающей...   10.12.2014, 14:57
- - FRAER   white.medwed, а вы еще небось и токи КЗ просчитыва...   10.12.2014, 14:58
- - white.medwed   Токи КЗ не просчитывал, но, насколько я понимаю, ч...   10.12.2014, 15:03
- - Shura_with_KINEF   На первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы до вво...   10.12.2014, 15:49
- - white.medwed   ЦитатаНа первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы ...   10.12.2014, 16:07
- - Работник   ЦитатаА на диффавтомат N брать с шины или счетчика...   10.12.2014, 16:12
- - Shturman1   То что вы разработали такой проект вызывает уважен...   10.12.2014, 16:16
- - savelij®   ИМХО 1. При кабельном вводе 99% потребуют счётчик ...   10.12.2014, 16:32
- - white.medwed   Спасибо всем за дельные советы. Работник >...   10.12.2014, 16:42
- - Shturman1   Для защиты УЗИП от сверхтоков в нем уже встроен пл...   10.12.2014, 17:37
|- - savelij®   Цитата(Shturman1 @ 10.12.2014, 17:37) Так...   10.12.2014, 19:15
- - white.medwed   Ага, начинаю понимать. Слева TN-C-S с повторным з...   11.12.2014, 0:08
- - Работник   ЦитатаИмеет ли смысл оставить 6кА или 10кА на ввод...   11.12.2014, 9:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 3:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены