Масляные выключатели , Взрыв ВМ-10 кВ. в отключенном положении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Масляные выключатели , Взрыв ВМ-10 кВ. в отключенном положении |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
4.12.2014, 12:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! У меня вопрос, хотя бы теоретически, о причинах вызвавших взрыв бака ВМГ-10 в отключенном положении, установленного на действующей системе шин в качестве секционного выключателя? Случай не единичный, партии поставки и год выпуска ВМГ разные. Обслуживание проводилось своевременно.
Причины вызвавшие взрывы не ясны. Скачков, перепадов эл.энергии не было, аварийных отключений не происходило. Прочитал некоторую литературу, но, чем дальше в лес, тем круче дебри. Принят вариант про "барабашек" и "турбулентность фаз", оборудование заменили, но вопросы остались? Хотелось бы услышать мнения и варианты других специалистов. Как говориться - "Одна голова хорошо, а много лучше!" |
|
|
Гость_Денис_* Масляные выключатели 4.12.2014, 12:32
moshkarow какой привод ?
установлен в ЗРУ ?
почему вы реш... 4.12.2014, 13:47
ez81 Как вариант шток не вышел до конца, зазор , масло... 4.12.2014, 16:07
mr.energo А взрыв происходит в процессе отключения выключате... 5.12.2014, 2:31
Гость_Денис_* Цитата(mr.energo @ 5.12.2014, 2:31) А взр... 5.12.2014, 7:28
Гость_Денис_* Выключатель ВМГ-10 с приводом ПП-67. Установлен в ... 5.12.2014, 6:03
moshkarow Неисправен или не отрегулирован приводной механиз... 5.12.2014, 10:29
mr.energo Действительно, мистика какая-то. Для того, чтобы б... 6.12.2014, 23:38
OWOd Инструкция по эксплуатации ВМГ-10:
К каждому цил... 7.12.2014, 0:36
mr.energo Цитата(OWOd @ 7.12.2014, 0:36) И еще - в ... 7.12.2014, 12:51
OWOd Разные потенциалы на секциях ЦРП могут возникать п... 7.12.2014, 19:51
lampo4ka220 это элементарно "Взрывается бак ВМГ – 2 раза ... 21.12.2014, 15:03![]() ![]() ![]() |
|