пускатель ПМ12 , сгорела катушка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
пускатель ПМ12 , сгорела катушка |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
17.1.2015, 16:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
станок многопил, движок 45 кВт, пускатель ПМ12-160100. вечером все было ок, утром запустили - через 15 сек катушка горит огнем... местный электрик на вопрос почему сказал что типа бывает и с радостными глазами поставил и сжег еще один пускатель! каждый почти 4 руб. стоит.. купил еще один, сижу и думаю, почему сгорели предыдущие... вроде с виду все норм в электрошкафе... подскажите что мож быть.. пока поставлю маленький дешевый и без нагрузки проверю...
|
|
|
Гость_Алексей_* пускатель ПМ12 17.1.2015, 16:48
uvk2 Точно ли что катушка сгорела? Сырость-вода не могл... 17.1.2015, 22:55
Гость сочувствующий Станок был в работе? Напряжение питания катушек со... 17.1.2015, 23:40
moshkarow Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.1.2015, 17:48... 18.1.2015, 8:41
Костян челябинский Частый случай: На управление 110В (чаще всего у не... 18.1.2015, 8:49
moshkarow Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2015, 9... 18.1.2015, 11:46
Гость_Алексей_* катушка сгоревшего была 380. но в схеме есть транс... 18.1.2015, 23:59
Костян челябинский Цитата(Гость_Алексей_* @ 19.1.2015, 1:59)... 19.1.2015, 7:12![]() ![]() ![]() |
|