Подключение варочной поверхности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение варочной поверхности |
29.9.2014, 14:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
Есть варочная поверхность Електролюкс (макс 7.5 кВт). Подключение данной поверхности - однофазное (с перемычкой) или двухфазное.
К варочной поверхности приходит три фазы (кабель 5х4 ВВГ) Вопрос, стоит ли подавать на варочную две фазы или сделать по однофазному принципу с перемычкой? В чем отличие? Можно ли сделать соединение кабелей при помощи клемников ваго (розетку очень не хочется ставить) или есть какие то более оптимальные вариынты подключения? |
|
|
|
|
29.9.2014, 15:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата стоит ли подавать на варочную две фазы или сделать по однофазному принципу с перемычкой? конечно лучше на две фазы посадить. Ток в кабеле уменьшиться и распределение нагрузки по фазам будет равномернее. тем более что для однофазного подключения сечения 4 мм кв будет маловато. Цитата Можно ли сделать соединение кабелей при помощи клемников ваго Для такой нагрузки не стоит. Сгорит |
|
|
29.9.2014, 16:27
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
конечно лучше на две фазы посадить. Ток в кабеле уменьшиться и распределение нагрузки по фазам будет равномернее. тем более что для однофазного подключения сечения 4 мм кв будет маловато. Для такой нагрузки не стоит. Сгорит 4 квадрата - это мало?! От варочной поверхности 2,5 отходит... Почему сгорят: http://wago.net.ua/products/bclem/4405/4425.html Номинальный ток: 41А для 6 мм2 медные проводники Сообщение отредактировал sinoptik777 - 29.9.2014, 16:30 |
|
|
29.9.2014, 16:45
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
4 квадрата - это мало?! От варочной поверхности 2,5 отходит... Правильно. Но, во первых, при переключении на однофазный режим две жилы вы подключите параллельно на фазу, а две - на нуль. Получите по 5 квадратов. А во вторых, не знаю, что там наши китайско-европейские друзья думают, а российские СП-31-110 предписывают нам однозначно закладывать при однофазном подключении 6 кв. меди. Амба. Поэтому, или перекладывать кабель или подключать на 2 фазы. По поводу ВАГО. Как хотите, но многие им до конца не доверяют, особенно на больших токах. Каждый сам себе злобный буратин. Те, что по ссылке - в них больше 2,5 и не лезет. Поэтому не знаю, как они там считали про 6 квадратов. А "единожды соврав - кто ж тебе поверит" Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.9.2014, 16:47 -------------------- |
|
|
|
|
29.9.2014, 19:12
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
![]() Вот на 6 квадратов. Только у вас-то 4. Меньше в данном случае - не пойдет. В этих клеммниках и 6-ка себя достаточно свободно чувствует. Подключил на такие клеммники пять или шесть плит. Однофазно. Некоторые была возможность проверить, полет нормальный спустя пару лет, ведь в обычном режиме больше двух конфорок редко включается. Сообщение отредактировал S-cream - 29.9.2014, 19:14 -------------------- |
|
|
29.9.2014, 20:54
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
А какие тогда варианты? Как лучше всего соединить кабеля? Ну уж очень сильно не хочется делать розетку...будет выпирать...
|
|
|
29.9.2014, 21:00
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
http://www.electro-mpo.ru/card11072.html - самое оно.. Завтра буду ставить, если получится, сделаю фотоотчет.
-------------------- |
|
|
|
|
29.9.2014, 22:42
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
http://www.electro-mpo.ru/card11072.html - самое оно.. Завтра буду ставить, если получится, сделаю фотоотчет. Если получится, присылайте! Одно но, у меня сечение кабеля 4 кв...буду искать что то похожее... |
|
|
29.9.2014, 22:51
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так это то до 6 квадрат подходит.
-------------------- |
|
|
30.9.2014, 14:22
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
Вот еще какую интересную штуку нашел:
http://wago.net.ua/products/bclem/4405/4459.html Кто то их использовал? |
|
|
|
|
30.9.2014, 15:28
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
нормальная штука. Только вам не подходит, если на 2 фазы подключать, т.к. в этом случае вам надо 4 провода использовать две фазы, ноль, заземление. А если на три провода (одну фазу), то, как говорилось выше, наши нормы требуют применения 6 квадратов, чего у вас нет и что в представленный вами клемник уже не засунешь.
Сообщение отредактировал S-cream - 30.9.2014, 15:29 -------------------- |
|
|
30.9.2014, 16:58
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
Почему же не подойдет:
Вот мой вариант: 862-0504 4-проводные соединители для винта и гайки 3 mm или для самореза 2.9 mm сверху.4-полюса Черного или белого цвета. Если я правильно понимаю, то 4- полюса - 4 независимых кабеля. |
|
|
30.9.2014, 18:01
Сообщение
#13
|
|||||||||||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Собственно, обещанный отчет.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 30.9.2014, 18:05 -------------------- |
||||||||||||
|
|||||||||||||
16.10.2014, 22:42
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
Нужно еще подсумировать, а то что то запутался.
Можно ли так делать: В квартире три фазы. У меня 4 кв. 5 жил подходит к плите. У меня варочная поверхность и духовка отдельные. На варочную поверхность я завожу две фазы, N и землю, а на духовку оставшуюся третью фазу + туже N и землю. В щитке этот 5-ти жильный кабель заделую так: Ставлю один однополюсный автомат для духовки на 16А (она много не жрет) и двухполюсный автомат C25 (правильно ли я понимаю, что двухполюсный с параметром C25 - это 25А на каждый полюс ?) на варочную поверхность. Рисунок прикладываю. http://dropmefiles.com/A2o73 Сообщение отредактировал sinoptik777 - 16.10.2014, 22:44 |
|
|
17.10.2014, 4:48
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
нельзя так делать, нулевой рабочий и защитный проводники использовать для разных цепей
да и отключаться должны все фазы одновременно в одном кабеле |
|
|
17.10.2014, 7:03
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3336 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
нельзя так делать, нулевой рабочий и защитный проводники использовать для разных цепей Кабель питает электроустановку - "кухонный стол", состоящий из собственно самого стола (корпуса, оболочки) и бескорпусных электроизделий которыми являются варочная панель и духовой шкаф. Туда ещё и посудомойку можно добавить. Поэтому криминала не вижу. да и отключаться должны все фазы одновременно в одном кабеле Согласен на 100%. -------------------- |
|
|
17.10.2014, 7:27
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата Кабель питает электроустановку - "кухонный стол" В таком случае в этой "электроустановке" должен быть отдельный щиток с аппаратами защиты на отдельные рабочие машины, шинами N и PE, от которых уже будут отходить проводники по радиальной схеме, а не так как на картинке у тс |
|
|
17.10.2014, 8:15
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 41621 |
Выбора у меня сейчас нет. Прокладывать доп кабель нет возможности. Надо выходить из того что есть. В щитке мне нужно поставить трьохфазный автомат на этот кабель?
|
|
|
17.10.2014, 8:54
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Да, не более 25А
И в месте разделения желательно установить шинки N и PE |
|
|
17.10.2014, 9:07
Сообщение
#20
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Групповые линии могут быть трехфазными и нито не мешает подключать этими линиями как однофазные так и двух и трехфазные нагрузки. Например освещение по большим площадям делают трехфазной группой и все светильники однофазные. Главное, как уже сказали, аппарат защиты должен быть трехфазный.
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.10.2014, 9:08 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|