Нужен ли трансформатор?

karcus
сообщение 12.8.2014, 20:30
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Попалась мне в работе вот такая схема



Вопрос в названии: нужен ли в данной схеме трансформатор?
Понятно, что нужен он для питания катушек реле и контактора (24В переменного тока), а также для сигнальной лампы. Но, вопрос в целесообразности его использования (цена около 40 у.е.), ведь можно использовать катушки и лампу на 220 В.

Сообщение отредактировал karcus - 12.8.2014, 20:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2014, 20:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А чья схема? Что из себя представляет пульт управления? Какие условия по электробезопасности в помещении, где эта лабуда применяется?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 12.8.2014, 20:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Так поставьте другой Т-ор на 24В, не за 40 у.е.
Честно , какой то мажорный Т-ор.
Лампа на 24 Вольта , просто сигнальная.
Сигнализирует ,что подано напряжение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 12.8.2014, 20:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(Костян челябинский @ 12.8.2014, 20:44) *
А чья схема? Что из себя представляет пульт управления? Какие условия по электробезопасности в помещении, где эта лабуда применяется?


ПУ представляет из себя герметично закрытую коробку из нерж. стали, на ней 5 кнопок. Лабуда применяется в мясоперерабатывающей промышленности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2014, 20:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Из вас ответы клещами тянуть? Кому решение вопроса нужно - вам или мне? Ответьте на все вопросы развернуто и конкретно.
1. Что за станок, назначение.
2. Пульт закреплен на чем то или как пульт у кран-балки на кабеле болтается?
3. Какие условия по электробезопасности (класс помещения по ПУЭ) в месте установки станка?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 12.8.2014, 21:04
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



1. Станок предназначен для "нашпиговывания" мяса рассолом
2. ПУ закреплен непосредственно на станке.
3. Станок мобильный. Куда засунут - там и будет стоять (хоть на улице).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2014, 21:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(karcus @ 12.8.2014, 23:04) *
1. Станок предназначен для "нашпиговывания" мяса рассолом
2. ПУ закреплен непосредственно на станке.
3. Станок мобильный. Куда засунут - там и будет стоять (хоть на улице).

Другое дело. ИМХО, для электробезопасности трансформатор нужен. Во первых, из за металлического корпуса пульта, во вторых, из за мобильности станка вырисовываются 2 проблемы - он может оказаться в особо опасном помещении и в его питающем шнуре может пропасть РЕ.

Ну и как уже сказали выше, $40 за трансформатор - а не потрясти вам вашего снабженца на предмет откатов?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 12.8.2014, 21:33
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 13.8.2014, 12:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



на кнопки пульта подать напряжение 220в?
небезопасно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 14.8.2014, 1:42
Сообщение #10





Гости






Вообще-то, схема сделана с нарушениями ГОСТа: запрещено ставить контакты со стороны "0", и, т.б., использовать корпус в качестве провода. Сравнительно недавно по этому поводу (запрет на контакты со стороны "0") было (не знаю, уж в который раз) разъяснение в "Новостях электротехники", кажется, Шалыгиным. Дал бы ссылку, но, считая, что все и так ясно, не записал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2014, 8:08
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А как определить где нуль, а где фаза в системе 24 В при незаземленной обмотке?
А где здесь корпус используется в качестве проводника?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.8.2014, 8:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вторичная обмотка тр-ра не защищена ( не имеет коммутационного аппарата )
поставте 2-х полюсный автомат
цепи управления 24в нужно сделать изолированными

Сообщение отредактировал moshkarow - 14.8.2014, 8:57


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2014, 8:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А вот это правильно. Не заметил сразу. В2 автомата хватит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.8.2014, 9:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



) В случае заземления питания цепей управления одиночный проводник должен быть подключен к защитной заземляющей цепи в точке подвода питания. Все контакты, твердотельные и им подобные элементы, которые предназначены для управления электромагнитными и другими устройствами (например, реле, сигнальными лампами), следует располагать между одним размыкаемым проводником цепи управления и зажимом обмотки управления или управляемым элементом. Другой зажим обмотки или элемента (предпочтительно имеющий одинаковую маркировку) следует соединить непосредственно с проводником цепи управления, не содержащим размыкающих элементов (см. рисунок 3).


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 19.8.2014, 23:11
Сообщение #15





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2014, 8:08) *
А как определить где нуль, а где фаза в системе 24 В при незаземленной обмотке?
А где здесь корпус используется в качестве проводника?

Посмотрите внимательно схему, и Вы увидите, что:
1)провод N приходит на какой-то прибор (похоже, частотник), на клемму РЕ, что, на мой взгляд, неправильно, а, в некоторых случаях - недопустимо.
2) вторые провода обоих обмоток трансформатора сидят на корпусе.
3)на клеммнике Х2 корпус заземлен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 19.8.2014, 23:51
Сообщение #16





Гости






Цитата(karcus @ 12.8.2014, 20:30) *
Вопрос в названии: нужен ли в данной схеме трансформатор?
… ведь можно использовать катушки и лампу на 220 В.
А почему не 380? Еще проще, N тянуть не надо.
Вообще-то, в советское время, в соответствии со станкостроительным ГОСТом (№ не помню), управление стандартно было 110В АС, либо (технически обосновано) – 24В (АС или ДС). Сегодня, не знаю (давно не инженер), возможно, ГОСТ поменяли или забыли. Однако, в забугорных станках, как правило, управление 24В АС (чаще) или 110В АС. Если с контроллером, то, как правило, 24В ДС. Изначально, пониженное напряжение применялось в целях безопасности. Кстати, именно безопасностью продиктован и запрет на установку управляющих контактов в цепь нуля (ноль, вообще-то, штука условная, особенно, если вторичка не заземлена). В Вашей схеме, если, в результате какой-то аварии, земля сядет между кнопкой поста Р1 и клеммником Х2 – двигатель М1 включится, и остановить его можно будет только отключением станка (стоповые кнопки не работают и К.З. – не будет). Аналогично для М2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2014, 11:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ВВ @ 20.8.2014, 1:11) *
1)провод N приходит на какой-то прибор (похоже, частотник), на клемму РЕ, что, на мой взгляд, неправильно, а, в некоторых случаях - недопустимо.
2) вторые провода обоих обмоток трансформатора сидят на корпусе.
3)на клеммнике Х2 корпус заземлен.

1. Если этот провод все таки не N, а PEN, то все встает на свои места. А если учесть, что в старорежимных ПУЭ-6 не делалось между ними разницы, и проект слизан с тех проектов, то все и будет более менее нормально.
2. Это обозначение общего провода, а не корпуса. ИМХО

3. Согласен, бред какой то


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 22.8.2014, 3:11
Сообщение #18





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 11:06) *
1. Если этот провод все таки не N, а PEN, то все встает на свои места. А если учесть, что в старорежимных ПУЭ-6 не делалось между ними разницы, и проект слизан с тех проектов, то все и будет более менее нормально.
В "те времена" не было частотников, а ГОСТ, запрещающий устанавливать контакты в "0" – был. Кроме того, разница между землей и нейтралью – была и раньше. И, можете себе представить, были даже обозначения РЕ и N. Вот про РЕN – не помню, возможно и не было.
Цитата(Костян челябинский @ 20.8.2014, 11:06) *
2. Это обозначение общего провода, а не корпуса. ИМХО
Это обозначение электрического соединения с корпусом. Посмотрите ГОСТ по УГО, например 2.721-74 или 2.751-73. Они действующие, хотя, возможно и не от того года, который я указал. Но обозначение корпуса не изменилось.
Впрочем, даже, если бы Вы были правы, то, в соответствии с Вашим же утверждением, вторые концы обоих обмоток трансформатора – объединены. Но, первичка то подключена между фазой и нулем!
Вообще, мне схема плохо понятна. Нет, не в смысле того, как работает. В этом смысле – все примитивно. Просто, это – пищевая промышленность. Там столько проблем с техникой безопасности! Я, когда-то, интересовался. Пришел к выводу, что без крайней нужды с ними дел вести не буду. А тут столько нарушений. Нет, эта схема выполнена сейчас, когда на все ГОСТы забили. Мне приятель рассказывал (он был вынужден поменять работу). Так вот, в новой конторе как-то заикнулся, что их изделия противоречат ГОСТам, в т.ч. по ТБ. В ответ услышал: "еще раз вспомнишь про какие-то ГОСТы – пойдешь искать работу".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.8.2014, 19:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Гость_ВВ_*, скорее всего вы правы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.8.2014, 20:04
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ВВ @ 22.8.2014, 3:11) *
Это обозначение электрического соединения с корпусом.

Здесь нарушен пункт
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
***
А может этот пункт и не подходит к данной ситуации, т.к. здесь ОПЧ.
Не где не встречал запрет на использавании ОПЧ в качестве единственного PEN-проводника.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 17:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены