Всем доброе время. Я тут новичёк. Не откажите в ответе или подскажите где посмотреть. Вопрос такой. На силовом масляном тр-ре стоят вентиляторы обдува,эл.двигатели подключены 380в в звезду, а на нулевой вывод звезды подключен нулевой рабочий проводник. Почему так? Начальник отдела пришёл к выводу что монтажники ошиблись и заставляет нулевой проводник с выводов звезды пересадить на корпус эл.двигателя под болт заземления в БРНО. Нулевой провод приходит с Р.У. на Ш.У. вентиляторами и далее на эл.двигатель и не где не соединяется с землёй. Монтаж производился в 2008 году. Не уж то монтажники подключили 66 эл.двигателей неправильно....
|
|
|
вотэтода правильно подключен эл.двигатель? 23.7.2014, 21:55
uvk2 В цепи этого нулевого провода никакая релейная авт... 23.7.2014, 22:01
с2н5он и в РУ с землёй не соединяется? 23.7.2014, 22:50
вотэтода В схеме нулевого провода релейных защит нет. с РУ ... 24.7.2014, 6:58
moshkarow На приведенном изображении показана схема подключе... 24.7.2014, 8:04
вотэтода вот именно и что, вводной автомат и отходящие на э... 24.7.2014, 9:30
вотэтода Всё оказалось очень просто. Согласно проекта в ШУ ... 25.7.2014, 12:59
uvk2 Могли бы и не сажать. 25.7.2014, 20:06![]() ![]() ![]() |
|