Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 10.7.2014, 14:20
Сообщение #1





Гости






Суть вот в чём, Установили АБЗ-Азбесто Бетонный Завод, подключились к КТП , где установлен трансформатор ТМ - 400/10(далее ТМ) . Завод работает на макс напряжении 418 В , так забито в программе. На выходе с ТМ на фазах А,В,С - 242,242,244, а меж фазное 421,425,420 . Из-за этого программа на пульте не даёт запуститься. Если поднять настройки , завысить , может ли это повлиять сильно на работу завода? Либо какие операции могут помочь это исправить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 10.7.2014, 14:42
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день.
Не стоит увеличивать напряжения, это может привести к плачевному исходу.
Необходимо произвести переключения на ТМ в сторону уменьшения по 0,4 кВ, шаг переключения 5%.
Т.е. в вашем случае будет около 400 В.
Но, есть вопросы:
1. КТП работает без нагрузки?
2. Какое напряжения на ваших РП, РЩ?
3. Какова ваша нагрузка? Ведь после подключения напряжению упадет, и при номинальной загрузки как-раз и составит 400 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 10.7.2014, 14:44
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Посмотрите регулятор ПБВ в каком положении? Может есть возможность снизить напряжение с помощью него? Каждое его положение изменяет напряжение на 2,5 %
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 10.7.2014, 14:55
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Да, шаг 2,5%, при забыл маленько.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 10.7.2014, 15:13
Сообщение #5





Гости






1. Завод берёт примерно 300 кВт доп нагрузку дают ещё отч. сооружения
2. Напряжение на РП и РЩ отличается в 1-2 В?
Показания были сняты в момент работы завода.
Регулятор ПБВ боюсь даже трогать, т.к. ТМ 1980ых годов .

Стоит ли вообще трогать его? Потому что сейчас ведь не отопительный сезон, а к этой КТП подключены ещё и котлы отопления на соседнее здание
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.7.2014, 15:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Вопрос ТСу, а подстанция, чья в обслуживании?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2014, 15:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Иван_* @ 10.7.2014, 16:13) *
ТМ 1980ых годов .

почти новый


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2014, 15:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Иван_* @ 10.7.2014, 17:13) *
Стоит ли вообще трогать его? Потому что сейчас ведь не отопительный сезон, а к этой КТП подключены ещё и котлы отопления на соседнее здание

По хорошему переключение ПБВ делают 2 раза в год планово перед и после отопительного сезона.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 10.7.2014, 16:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Да, есть опасность при переключении ПБВ. Можно вооружиться микроометром, произвести переключения, снять сопротивление обмоток и сравнить с паспортными данными.
Переключение в два щелчка (через промежуточное положение). На моих типах ТМ.
Но, завод, то работает!!Обратитесь к изготовителю вашего комплекса.
Допустим у меня на одном объекте 425 В.Все работает в штатном режиме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван51
сообщение 11.7.2014, 6:51
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.7.2014
Из: г. Кандалакша
Пользователь №: 40295



Спасибо за помощь, будем пытаться решать предложенными способами)
КТПшка в нашем обслуживании, но так стало в начале мая, до установки завода. А до этого обслуживала местная сеть.

Сообщение отредактировал Иван51 - 11.7.2014, 6:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 11.7.2014, 8:56
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Регулятор ПБВ боюсь даже трогать

Правильно боитесь. Мы старые трансы только со службой СИЗП ездим переключаем, в одном КТП было так что ПБВ сломан кое как в обратное положение поймали. Может Вам таже стоит договорится с местными кто обслуживал, что бы проверили при переключение. Если всё нормально то потом уже самим смело производить переключения два раза в год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.7.2014, 10:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Завод работает на макс напряжении 418 В , так забито в программе.
Если не секрет, зачем?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2014, 12:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



380 х 1,1 =418 ГОСТ по качеству ЭЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.7.2014, 17:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Дак если ТПшка ваша, то вам и карты в руки... Покрутить переключатель ПБВ сам бог велел, если он слабый, то всё равно выйдет из строя, только в самый неподходящий момент, к примеру зимой в мороз. Хотя, не так страшен черт...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...