Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформаторные подстанции , охранная зона для ТП.

_Nata_
сообщение 2.4.2014, 8:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.4.2014
Из: Якутск
Пользователь №: 38934



Перерыла ПУЭ и санпин, но не нашла ответ на такой вопрос, есть ли охранная зона для трансформаторных подстанций, можно ли устанавливать детские, спортивные площадки вблизи подстанций... нужна нормативка... icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.4.2014, 8:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Плохо искали ПУЭ-7 главы 4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.

Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Есть еще по санпин требование ищите. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Nata_
сообщение 2.4.2014, 8:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.4.2014
Из: Якутск
Пользователь №: 38934



Детскую площадку Вы хотите отнести к зданиям? В суде этот пункт ПУЭ не приняли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.4.2014, 9:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(_Nata_ @ 2.4.2014, 9:50) *
В суде этот пункт ПУЭ не приняли.

Вот это примут:
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")
5. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению.
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
б) размещать детские и спортивные площадки....;


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Nata_
сообщение 2.4.2014, 10:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.4.2014
Из: Якутск
Пользователь №: 38934



Спасибо! Но это ПП я тоже смотрела, вроде и пукт конкретнй, но! если там для ВЛ есть охранная зона, с таблицей по напряжению, то для ТП нет... Вот суд и спрашивает, а на каком расстоянии можно сделать открытую детскую площадку от ТП...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2014, 10:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



там же:
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.4.2014, 10:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(с2н5он @ 2.4.2014, 10:32) *
применительно к высшему классу напряжения подстанции.

То бишь для Вашей ТП (предположительно 10/0,4 кВ) - на расстоянии 10 метров.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Nata_
сообщение 2.4.2014, 10:53
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 2.4.2014
Из: Якутск
Пользователь №: 38934



ВОООТ он! СПАСИБО! а то ПП от 2009г. заканчивался на г)... оказывается есть и д) от 2013г... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gorigor_*_*
сообщение 16.4.2016, 10:32
Сообщение #9





Гости






Здравствуйте! У нас частный дом,местн администрация решила поставить тп 6/0,4 без согласования с нами.И получилось что 10 м от окон и 5 м от границ зем участка,если я правильно понимаю ,то наша земля 5 м. попадает в охранную зону и мы не имеем возможность полноценно ей пользоваться(мы планируем расширить жил. площадь,и сделать дет. площадку)а так же переживаю за здоровье детей,т.к. чем дальше от тп,тем здоровее.Адм. просто смеется и говорит,что охранной зоны у данной тп нет,что она абсолютна безопасна,безшумна,и мы можем строить на своем участке,что хотим.Помоги разобраться.Дайте ссылки на законы,санпиныи др.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.4.2016, 12:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.

Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет дейтвовать следующее требование:
10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;

9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
.....
Цитата:
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gorigor_*_*
сообщение 16.4.2016, 13:10
Сообщение #11





Гости






Спасибо за ответ,читала ,что в постановлении № 160 были изменения в 2012 или 2014 году,пыталась разобраться в приложении.там написано" 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)"Не поняла,что это означает.Помогите разобраться 5 или 10 м?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.4.2016, 14:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Воздушные линии 10 кв бывают разного конструктивного исполнения .
1) Применение алюминиевого неизолированного провода АС 10
Алюминиевый провод АС 10 состоит из сердечника из стали и алюминиевых проволок, которые скручены правильной скруткой. Направление скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный "слой" имеет правое направление скрутки.

В данном случае -10 м
2 ) применение самонесущего изолированного провода
Он представляет собой жгут скрученный из изолированных фазных жил, сделанных из алюминия и нулевой несущей жилы. Фазные жилы оснащены изоляцией, сделанной из светостабилизированного полиэтилена повышенного давления окрашенного в черный цвет, который обладает устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям. В центре нулевой жилы находится стальной сердечник, скрученный вокруг алюминиевыми проволоками.

В данном случае -5 м


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gorigor_*_*
сообщение 16.4.2016, 15:09
Сообщение #13





Гости






еще раз спасибо,а какой провод я могу узнать только у организации,которая их делает?есть какие либо документы у них,где прописаны данные провода?И что это за док?ТП 6/0,4 является маслонаполненным оборудованием с массой масла в единице оборудования 60 кг?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.4.2016, 15:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




С одной стороны АС а другой СИП


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorigor
сообщение 16.4.2016, 20:41
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2016
Пользователь №: 48970



Честно.....нифига не поняла......я в этом деле полный делетант......
от ТП - 10 м.
5 м - от ЛЭП с изолированными (в защитной оболочке) проводов.
от трансформаторов намного сильнее эл/магнитное излучение чем от проводов 6кВ.
Так ли это?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.4.2016, 12:03
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Охранная зона ВЛ .
Попробую объяснить по-простому
При эксплуатации ВЛ должно производиться техническое обслуживание .
Техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи.
Виды работ ( перечень не полный ) :
- покраска опор
расчистка трасс и расширение просек воздушных линий электропередачи
- проведение обследования ВЛ
итд
Для производства работ нужны люди и техника . Техника должна беспрепятственно проехать для производства работ .
Для этого выделяют охранную зону ВЛ . И к магнитному полю никакого отношения не имеет .
Магнитное поле трансформатора .- тр- тор как правило экранирован .это го вполне достаточно

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....591479170272446
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...5xBV1si23M4deQw


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorigor
сообщение 17.4.2016, 22:31
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.4.2016
Пользователь №: 48970



Ок,огромное спасибо!!!!!!! Мне сказали, что они (застройщики)должны были взять нотариально заверенное разрешение от нас на постройку ТП около нашего дома и земельного участка если знаете этот пункт в законе, напишите, пожалуйста... Подходит ли ТП 6/0,4 под ПУЭ 4.2.68?(искала данные ТП,ничего не нашла, помогите пожалуйста]. У нас каркасный дом,его огнестойкость в интернете найти не смогла, завтра идем в БТИ,может там скажут....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ольга_*_*
сообщение 29.11.2018, 12:39
Сообщение #18





Гости






Можно ли ставить мусорные баки возле трансформаторной будки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2018, 14:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Возле будки можно. Возле подстанции нужно:
1. согласовать с владельцем земли
2. согласовать с владельцем подстанции
3. учесть санитарно-защитную зону


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 15.3.2023, 8:53
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Всех приветствую.
А на каком расстоянии от забора частного участка должна располагаться КТП "колхозница" мачтового типа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены