#1
|
|
Гости |
Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался? |
|
|
Гость_Гена_* ТТ по 10 кВ 20.2.2014, 11:48
arakl А, что по напряжению с НТМИ -10? 20.2.2014, 13:03
Roman D Цитата(Гость_Гена_* @ 20.2.2014, 10:48) Н... 20.2.2014, 19:31
РоманК Больше всего похоже на так называемую "восьме... 21.2.2014, 21:32
yuoras Цитата(РоманК @ 21.2.2014, 20:32) Больше ... 21.2.2014, 22:54
Roman D Цитата(yuoras @ 21.2.2014, 21:54) При так... 21.2.2014, 23:21
Vasamba Посмотрите cosFI по фазам. 27.2.2014, 4:22
yuoras Roman D
Я не художник , прикинул схему в Паинте
... 27.2.2014, 11:08![]() ![]() ![]() |
|