напряжение между нолем и землей , новое офисное здание-нв одной из групп напряжение между нолем и землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
напряжение между нолем и землей , новое офисное здание-нв одной из групп напряжение между нолем и землей |
28.1.2014, 13:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 37869 |
Извините за избитую тему,но в предыдущих ответа на свой вопрос не нашел.Итак новое девятиэтажное офисное здание.Попросили подключить переноску к столу,не знаю что меня заставило проверить напряжение,но выявилось следующее-между землей и нолем напряжение около 90В,между землей и фазой около 150В,а между фазой и нолем примерно 230В. На сколько я понимаю в такую сеть включать электроприборы имеющие заземляющий провод не рекомендуется?ведь это может привести к выходу его из строя,да и вообще что это за заземление с таким потенциалом? в соседнем офисе кстати между нолем и землей напряжения нет.Огромная просьба специалистов ответить-1-действительно ли это опасно для жизни-2-как это отразится на работе компьютерной техники-3-и по возможности как это исправить. Заранее благодарен за все ответы
|
|
|
marantec напряжение между нолем и землей 28.1.2014, 13:06
Shturman1 Где измеряли? на переноске или в розетке? 28.1.2014, 13:17
marantec Цитата(Shturman1 @ 28.1.2014, 14:17) Где ... 28.1.2014, 13:37
Митяй_ У Вас земля на этой группе где то отвалилась или в... 28.1.2014, 13:27
Из России Цитата(Митяй_ @ 28.1.2014, 13:27) У Вас з... 28.1.2014, 16:07
protector Цитата(Из России @ 28.1.2014, 17:07) Нали... 28.1.2014, 16:44
arakl А каким прибором замеряли, электронным?
Замерьте у... 28.1.2014, 14:29
protector Защитный проводник не подключен в щитке и ловит на... 28.1.2014, 14:46
marantec Цитата(protector @ 28.1.2014, 15:46) Защи... 28.1.2014, 15:07
Митяй_ Цитата(marantec @ 28.1.2014, 15:07) опасн... 29.1.2014, 4:47
marantec Цитата(Митяй_ @ 29.1.2014, 5:47) В зависи... 29.1.2014, 6:41
Митяй_ Если не найдете разрыва заземления то остается два... 29.1.2014, 11:41
marantec спасибо за разьяснение по поводу БП-по поводу фото... 30.1.2014, 9:22
uvk2 Ну так и говорили:ЦитатаЗащитный проводник не подк... 28.1.2014, 17:45
arakl У свое защитное заземление или повторное у ввода з... 28.1.2014, 17:57
Rezo Цитата(arakl @ 28.1.2014, 14:57) У свое з... 28.1.2014, 18:51
Roman D Поскольку корпуса оборудования соединены между соб... 30.1.2014, 17:16![]() ![]() ![]() |
|