22.12.2013, 11:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2013 Пользователь №: 37092 |
Доброго времени суток.Вопрос такой:мне в квартире меняли проводку,электрик собрал такую схему:в подъезде в щитке на вводе установил однополюсной автомат на 40А далее кабель в квартиру до счетчика 2х4 медь далее после счетчика двухполюсной автомат общий на всю квартиру на 32А далее разводка на группы кабелем 2х2.5 через однополюсные автоматы (зал 16А,спальня 16А,кухня 20А,коридор и ванная комната 16А).Освещение обьеденил с силовой проводкой через распред.коробки(на свет использовал кабель 2х1.5)Кабель медь.На группы "кухня" и "коридор и ванная комната" электрик предложил установить по УЗО на каждую группу ,т е два УЗО 25А,30mA.Вот у меня вопрос он поставил УЗО после автоматов на каждую группу т.е. "кухня" - автомат 20А, УЗО 25А 30mA, потребители и соответственно "коридор и ванная комната" - автомат 16А,УЗО 25А 30mA,потребители.Является ли такая схема правильной или вначале нужно было ставить УЗО потом автомат потом потребители?И еще в подъезде в щитке рабочий ноль взят непосредственно от корпуса щитка не только ко мне в квартиру но и у соседей по этажу так же ,т.е. общий рабочий ноль для всех сидит на корпусе щитка.Электрик сказал что в этом случае заземление делать не целесообразно верно ли это.Я постарался как можно подробнее описать свой вопрос ,надеюсь на разъяснения знающими людьми,заранее спасибо.
|
|
|
|
|
22.12.2013, 11:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Работать будет
узо подключено правильно |
|
|
22.12.2013, 12:47
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
С УЗО все хорошо, но вот электрик, конечно, наколхозил конкретно. Сечение кабеля под 40А миниму 6мм. Освещение и силовые сети лучше было бы разделить, раз уж ремонт-то делаете.
С нулем так и не понял. Ноль должен быть магистральный. Может вы по корпусом щитка имеете ввиду нулевую шинку? Зануление можно делать только в случае, если магистральный проводник по сечению не меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию. Да и то лучше не стоит. Лучше дождаться модернизации сетей вашего дома. |
|
|
22.12.2013, 13:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата если магистральный проводник по сечению не меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию. Да и то если он выполнен неразрывным проводом и заземлен на вводе. Так что тоже, не надо.Да и какое заземление, если всё развели двухжильным кабелем? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
22.12.2013, 17:21
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата установил однополюсной автомат на 40А далее кабель в квартиру до счетчика 2х4 медь сечение малое. Минимум 6 мм. кв Цитата далее после счетчика двухполюсной автомат общий на всю квартиру на 32А может все таки перед счетчиком? Цитата Освещение обьеденил с силовой проводкой через распред.коробки(на свет использовал кабель 2х1.5) колхоз. Освещение надо было на отдельные линии под защитой автоматов на 10 А про УЗО вам сказали уже. Пойдет |
|
|
24.12.2013, 11:13
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
24.12.2013, 11:46
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата А, не много ли на одну квартиру! А при чем тут одна квартира? Есть автомат 40 А под который подбираеться кабель Цитата Коллега все правильно сделал, освещение не обязательно выделять (дорого будет!) Хозяин-барин. Только вот удобство експлуатации от этого пострадает. При этом если ставить защиту на такую совмещенную линию на 16 А, то и сеть освещения надо будет делать кабелем 2,5 мм. кв. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|