Dmitriy198350683
сообщение 22.12.2013, 11:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.12.2013
Пользователь №: 37092



Доброго времени суток.Вопрос такой:мне в квартире меняли проводку,электрик собрал такую схему:в подъезде в щитке на вводе установил однополюсной автомат на 40А далее кабель в квартиру до счетчика 2х4 медь далее после счетчика двухполюсной автомат общий на всю квартиру на 32А далее разводка на группы кабелем 2х2.5 через однополюсные автоматы (зал 16А,спальня 16А,кухня 20А,коридор и ванная комната 16А).Освещение обьеденил с силовой проводкой через распред.коробки(на свет использовал кабель 2х1.5)Кабель медь.На группы "кухня" и "коридор и ванная комната" электрик предложил установить по УЗО на каждую группу ,т е два УЗО 25А,30mA.Вот у меня вопрос он поставил УЗО после автоматов на каждую группу т.е. "кухня" - автомат 20А, УЗО 25А 30mA, потребители и соответственно "коридор и ванная комната" - автомат 16А,УЗО 25А 30mA,потребители.Является ли такая схема правильной или вначале нужно было ставить УЗО потом автомат потом потребители?И еще в подъезде в щитке рабочий ноль взят непосредственно от корпуса щитка не только ко мне в квартиру но и у соседей по этажу так же ,т.е. общий рабочий ноль для всех сидит на корпусе щитка.Электрик сказал что в этом случае заземление делать не целесообразно верно ли это.Я постарался как можно подробнее описать свой вопрос ,надеюсь на разъяснения знающими людьми,заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.12.2013, 11:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Работать будет
узо подключено правильно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 22.12.2013, 12:47
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



С УЗО все хорошо, но вот электрик, конечно, наколхозил конкретно. Сечение кабеля под 40А миниму 6мм. Освещение и силовые сети лучше было бы разделить, раз уж ремонт-то делаете.
С нулем так и не понял. Ноль должен быть магистральный. Может вы по корпусом щитка имеете ввиду нулевую шинку?
Зануление можно делать только в случае, если магистральный проводник по сечению не меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию. Да и то лучше не стоит. Лучше дождаться модернизации сетей вашего дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.12.2013, 13:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
если магистральный проводник по сечению не меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию.
Да и то если он выполнен неразрывным проводом и заземлен на вводе. Так что тоже, не надо.

Да и какое заземление, если всё развели двухжильным кабелем?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.12.2013, 17:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
установил однополюсной автомат на 40А далее кабель в квартиру до счетчика 2х4 медь

сечение малое. Минимум 6 мм. кв
Цитата
далее после счетчика двухполюсной автомат общий на всю квартиру на 32А

может все таки перед счетчиком?
Цитата
Освещение обьеденил с силовой проводкой через распред.коробки(на свет использовал кабель 2х1.5)

колхоз. Освещение надо было на отдельные линии под защитой автоматов на 10 А

про УЗО вам сказали уже. Пойдет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 24.12.2013, 11:13
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Shturman1 @ 22.12.2013, 18:21) *
сечение малое. Минимум 6 мм. кв

А, не много ли на одну квартиру! Коллега все правильно сделал, освещение не обязательно выделять (дорого будет!).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.12.2013, 11:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А, не много ли на одну квартиру!

А при чем тут одна квартира? Есть автомат 40 А под который подбираеться кабель
Цитата
Коллега все правильно сделал, освещение не обязательно выделять (дорого будет!)

Хозяин-барин. Только вот удобство експлуатации от этого пострадает. При этом если ставить защиту на такую совмещенную линию на 16 А, то и сеть освещения надо будет делать кабелем 2,5 мм. кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 20:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены