подключение разделительного тр-ра , подключение разделительного тр-ра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подключение разделительного тр-ра , подключение разделительного тр-ра |
20.12.2013, 7:40
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Насколько правильное такое подключение тр-ра
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
20.12.2013, 8:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
А какая цель в таком подключении?
|
|
|
20.12.2013, 8:49
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
имеется 3-х полюсный автомат ( имеем в избытке разных номиналов ) 2-х и 1 полюсных нет
Одним автоматом отключить и высокую и низкую сторону тр-ра -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
23.12.2013, 15:28
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Так какого ... , так не спросили, а выложили целую схему и ищи на ней тот момент в котором Вы сомневаетесь?
Цитата имеется 3-х полюсный автомат ( имеем в избытке разных номиналов ) 2-х и 1 полюсных нет Одним автоматом отключить и высокую и низкую сторону тр-ра Да, можно. При условии что автомат соответствует нам по напряжению и по чувствительности к КЗ и может быть перегрузкам. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|