Тут суть в том что даже при выключенном выключателе идет напряжение на цоколь, естественно меньше тк встроенныое сопротивлние его прибивает, но все же возникают вопросы ----
1 Может ли долбануть током при выключенном таком выключателе? 2 И как с помощью мультиметра проверять опасные для человека показатали (силу тока, напряжение и если есть еще какие)? И какие границы этих показаталей? Благодарю. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Обратитесь к квалифицировануму электрику,сами не лезте ни при каком случае.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.11.2013, 14:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Может долбануть током не только при выключенном выключателе, но даже и при выключенном автомате! Пример: в квартире два автомата один отключает кухню и спальню, другой зал. Отключил автомат на кухню, меняю светильник - ударило током через ноль. Так как ноль общий и в зале подключена нагрузка. Отключил оба автомата, перестало бить током.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
очень интересно
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.11.2013, 14:11 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Какой квалифицированный эелектрик, тут просто поменять выключатель, особого ума не надо. 2провода - 2 дырочки))) При чем тут автоматы и выключатели на них, я всегда все рублю без разницы какая комната, уже научен.
Вы меня вообще не поняли, я задал кокретные вопросы. Если вы не в курсе то на таких выключятеляк стоит лампочка запитанная от фазы, а перед ней нехилое споротивление, и тока при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе достаточно и для лампачки диодной и для тестовой отвертки которая показывает в цоколе присутствие тока. И я спросил каковы показатели ЭТОГО тока, после сопротивления? Готов поспорить что не стукнет, но ощутимо будет. Еще раз вопрос: как с помощью мультиметра проверять опасные для человека показатали (силу тока, напряжение и если есть еще какие)? И какие границы этих показаталей? Благодарю. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
2 И как с помощью мультиметра проверять опасные для человека показатали (силу тока, напряжение и если есть еще какие)? И какие границы этих показаталей? Если мультиметр показывает 36V или выше это опасный для человека показаталь! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Опасным считается при нормальных условиях 50 Вольт переменного тока. При опасных условиях (влажность, сырость, токопроводящие полы) - от 12-36 В.
Опасность воздействия на организм определяется возникшим током. Например при 100 мА: Фибрилляция сердца через 20—30 с; еще через несколько секунд — паралич дыхания Подробнее нашли бы и в поиске. Например http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20т...изм%20человека/ С помощью мультиметра, можете замерить напряжение на контактах патрона лампы. Силу тока через тело человека, последний раз измеряли фашисты на под опытных славянах и евреях. Почитайте в сети, если не поняли почему Вам еще не рассказали как это делать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Еще раз вопрос: как с помощью мультиметра проверять опасные для человека показатали (силу тока, напряжение и если есть еще какие)? И какие границы этих показаталей? Благодарю. Тут нужен квалифицированный эелектрик, ![]() Я предлагаю вам им стать .О своих опытах напишите здесь . Я вообще почитайте межотраслевые правила по охране труда.Там найдете ответы на свой вопрос. И про ток , и про напряжение (переменное , постоянное ) и про магнитное поле тд Сообщение отредактировал moshkarow - 12.11.2013, 14:50 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Так я естсественно искал в сети. и понял что выставив на тестере на 750В переменного тока подключить щупы к клемам и измерить, при включенном и выключенном выключателе, и оценить разницу. Меня смутило как мерить силу тока? Так же мерить только выставить на амперметр?? там просто Значок измерения силы тока переменного напряжения. Диапазон от 0 до 20 Ампер
зы твердят в сети что убивает не напряжение а сила тока!! (я знаю что имея 2 показателя можно вычислить силу, мне просто само измерение важно) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я ответил Вам
Цитата С помощью мультиметра, можете замерить напряжение на контактах патрона лампы. Чем Вам это не подошло? Как правило дешевыые мультиметры не измеряют переменный ток. Только постоянный. Для измерения тока через резистор в выключателе и далее тело человека, нужно тело. Можете конечно использовать свое. Другого применения Вы похоже не нашли. Прибор нужно включить последовательно в цепи "патрон лампы (фаза) - тело человека - земля". Напомню о ранее сказаном Цитата Силу тока через тело человека, последний раз измеряли фашисты на под опытных славянах и евреях.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Так вот это меня и смутило в Вашем ответе про фашистов. Почему нельзя измерять силу тока по этой схеме в цоколе лампы ---- "патрон лампы (фаза) - ноль (вторая клема в лампе)".???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Можно так измерить, но это будет совсем другой ток. Не тот что через человека. А при включенном выключателе - ток Короткого замыкания. Так что осторожно.
|
![]() |
|
Гость_Гость123_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Цитата Как правило дешевыые мультиметры не измеряют переменный ток. Только постоянный. У меня вот такой dt9208a. Там написано что измерят и переменный и постоянный, но при этом он дешевый. Можно так измерить, но это будет совсем другой ток. Не тот что через человека. А при включенном выключателе - ток Короткого замыкания. Так что осторожно. Ну понятно что сопротивление тела человека уменьшит силу тока. Я не пойму чего Вы так упорно в цепь тело подставляете? Чего Вам эти фащисты сдались то? Ведь показатели безопасности измерять надо на конце провода. Вообщем вопрос: Посмотрите на картинке показаетли моего мультиметра и ответьте пожалуйста 9208 Можно ли с помощью этого мультиметра безопасно измерять силу тока (А) в РОЗЕТКЕ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Ведь показатели безопасности измерять надо на конце провода. Не было такого еще. К измеряемым параметрам электробезопасности измерение это не относиться. Ваш мультимитр измеряет переменный ток, судя по описанию. Цитата Можно ли с помощью этого мультиметра безопасно измерять силу тока (А) в РОЗЕТКЕ? При подключении мультиметра в режиме измерения тока, в розетке, произойдет короткое замыкание (при измерении фаза-ноль (земля)). Измерять амперметром там нечего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 ![]() |
У меня вот такой dt9208a. Там написано что измерят и переменный и постоянный, но при этом он дешевый. Ну понятно что сопротивление тела человека уменьшит силу тока. Я не пойму чего Вы так упорно в цепь тело подставляете? Чего Вам эти фащисты сдались то? Ведь показатели безопасности измерять надо на конце провода. Вообщем вопрос: Посмотрите на картинке показаетли моего мультиметра и ответьте пожалуйста 9208 Можно ли с помощью этого мультиметра безопасно измерять силу тока (А) в РОЗЕТКЕ? Боже,зачем вам все это? ток измеряется только при включенной нагрузке измерительными клещами. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Цитата Боже,зачем вам все это? ток измеряется только при включенной нагрузке измерительными клещами. Что бы выяснить и сравнить вот с этим ---- 1 безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА (переменный ток 50 Гц) и 100 мкА постоянного тока; ИЛИ ЭТО 2 пороговым неотпускающим называется минимальный ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10—15 мА, для постоянного — 50—80 мА; Вы что никогда не задумывались над вопросом достаточное ли стоит в цепи сопротивление или кака в цепи сила тока чтобы безопасно работать с проводом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Какой квалифицированный эелектрик, тут просто поменять выключатель, особого ума не надо. 2провода - 2 дырочки))) При чем тут автоматы и выключатели на них, я всегда все рублю без разницы какая комната, уже научен. Вы меня вообще не поняли, я задал кокретные вопросы. Если вы не в курсе то на таких выключятеляк стоит лампочка запитанная от фазы, а перед ней нехилое споротивление, и тока при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе достаточно и для лампачки диодной и для тестовой отвертки которая показывает в цоколе присутствие тока. И я спросил каковы показатели ЭТОГО тока, после сопротивления? Готов поспорить что не стукнет, но ощутимо будет. Еще раз вопрос: как с помощью мультиметра проверять опасные для человека показатали (силу тока, напряжение и если есть еще какие)? И какие границы этих показаталей? Благодарю. Обычно в релейной защите принимают 30 мА как опасный для жизни ток. По поводу опасности дотрагивания - всё равно включена ли лампочка в данный момент или нет, эффект будет тот одинаковый - контур короткого на землю через человека. Но это не так страшно, я у себя на 5 этаже беру голыми руками фазный провод, ощущений никаких. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Можно ли с помощью этого мультиметра безопасно измерять силу тока (А) в РОЗЕТКЕ? Можно... Только после этого мультиметр окажется в помойке. Для Вас же, это будет может и безопасно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Вообщем проверю напряжение!!!
При включенном я так понял будет примерно 220в, а при выключенном буду ориетироваться на показатель безопасного порога в 36вольт. Еще вопросик. Висит у меня люстра и ножка до самой лампы железная и по ней провода проложены. Проверяю при работающей люстре тестовой отверткой эту трубку она (отертка) горит. проверил все контакты все норм, прозванивал провода на котакт с трубкой - пусто . Что тут может быть не так? Может от магнитного поля проводов на трубке заряд формируется или что еще может быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вы что никогда не задумывались над вопросом достаточное ли стоит в цепи сопротивление или кака в цепи сила тока чтобы безопасно работать с проводом? А надо было? ![]() По поводу сопротивлений... висела у меня спецовка толи в коридоре.. толи в предбанике.. не суть.. В кармане спецовки был китайский индикатор с неонкой, так вот, при "тыканьи" индикатором в фазу долбануло так не хило... почему? Дык в этих индикаторах резистор толи угольный, толи еще из чего, пока лежал в кармане спецовки - наглотался влажности, и, соответственно изменил свое сопротивление на меньшее... Это я вам к слову про "расчет сопротивлений" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |