помогите собрать шкаф |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите собрать шкаф |
5.9.2013, 14:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 20215 |
работал эл. монтажником 7лет. опыт работы достаточный. но немного сменил профиль (инженер-электроник). уже 2.5 года не практикую.
Помогите собрать шкаф. Есть ТУ на подключение частного дома. мне нужна марка шкафа, и номиналы автоматов. у одного знакомого интересовался он сказал, (точно не помнит), но на вводе перед счетчиком автомат 32А, после счетчика автомат на 32А потом узо. но 32 ДО и 32ПОСЛЕ не будет селективности срабатывания. скан тех условий прилагаю. надеюсь на помощь |
|
|
serj24 помогите собрать шкаф 5.9.2013, 14:04
Shturman1 До счетчика автомат 25 А после счетчика УЗО 32 А, ... 5.9.2013, 14:19
Работник При 15 кВт номинальный ток аппарата защиты 25 А. Е... 5.9.2013, 14:20
moshkarow прочитайте пункт 11.2.3
сначала автомат потом опс... 5.9.2013, 14:43
azaxratan Цитата(moshkarow @ 5.9.2013, 14:43) прочи... 5.9.2013, 15:34
Pantryk Всегда считал, что ОПС (те, что на вводе) надо ста... 5.9.2013, 16:11
Работник ЦитатаИ как тогда его менять, никак?
Разве за снят... 5.9.2013, 16:52
moshkarow Ермыч пишет:
29 Март 2013 в 22:26
@ admin:
Для н... 5.9.2013, 17:55
Shturman1 Люди, как вы не понимаете, что при выделении вам 1... 6.9.2013, 9:45
Pantryk В приведенных ТУ в посте #1
Цитата11.2.2 Равномер... 6.9.2013, 10:01![]() ![]() ![]() |
|