Греются кабели освещения , Что за проблема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греются кабели освещения , Что за проблема |
18.9.2014, 16:15
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Посоветовал протянуть контакты. Позже звонит и говорит, что у него греются кабели освещения, а в некоторых местах даже оплавились. Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый. Дом только введен в эксплуатацию, ремонт сделан. Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции. Просто интересно, в чем может быть причина? То, что кабели придется менять теперь это факт, рушить ремонт. Жду решения хозяина на замену(жалко все-таки ремонт ему), потом планирую выехать на место посмотреть.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
220v-elektrik Греются кабели освещения 18.9.2014, 16:15
Гость сочувствующий Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 16... 18.9.2014, 17:05
с2н5он Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17... 18.9.2014, 17:24
FRAER Самое первое - замерить ток 18.9.2014, 19:46
220v-elektrik ОН пробует кабели где-то под натяжным потолком и г... 18.9.2014, 19:53
с2н5он может быть, только как он под натяжной потолок зал... 18.9.2014, 20:26
220v-elektrik Цитата(с2н5он @ 18.9.2014, 20:26) может б... 18.9.2014, 21:19
yuoras А чё , прикольненько.
Мне кажется , что там не тол... 18.9.2014, 21:09
Shturman1 ИМХО там у него стоят для освещения трансфоматоры ... 18.9.2014, 22:15
220v-elektrik Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо п... 18.9.2014, 22:28
Transformator Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 22... 21.10.2014, 10:15
Shturman1 даже самый хреновый кабель от пары лампочек гретьс... 18.9.2014, 22:45
arakl Цитата(Shturman1 @ 18.9.2014, 22:45) даже... 15.10.2014, 7:17
220v-elektrik Это понятно. Ладно если позовет, посмотрю и отпишу... 18.9.2014, 22:59
Ixtim Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17... 19.9.2014, 17:10
S-cream трансформаторы греются, лампы греются, а т.к. утеп... 19.9.2014, 21:58
Блуждающий Электрик Автомат при наличии теплового расцепителя накже ощ... 5.10.2014, 15:04
Степан_Разин Цитата(Блуждающий Электрик @ 5.10.2014, 15... 14.10.2014, 23:51
Shturman1 Цитатаплохая изоляция жил внутри кабеля.
От плохой... 15.10.2014, 13:34
Flash встречал такой случай: гипсокартонщики утеплили/за... 21.10.2014, 9:40
push однажды встречал подобную ситуевину. Провод в пави... 22.10.2014, 10:22
Гость сочувствующий Цитата(push @ 22.10.2014, 10:22) однажды ... 28.10.2014, 6:02![]() ![]() ![]() |
|