Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электронные балласты ?

AAAlex
сообщение 6.6.2013, 9:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 33655



Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в таком вопросе.Установили в новых помешениях растровые светильники с электронными балластами по 50 шт на 2 этажах(это магазин цифровой техники).После чего нам было сказано что у них некоторые ноутбуки не корректно работают после чего выяснилось что если выключить свет то проблема исчезала, мы в свою очередь посадили все светильники на отдельную фазу 2,3 этажа от розеток но эфекта не получили,может кто знает как с этим бороться.Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.6.2013, 10:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3344
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Все инверторные преобразователи являются источниками высокочастоных помех для питающей сети, и высокочастотных электромагнитных полей распростроняющихся в эфире и дающих наводки и помехи на другие потребители.
Первое лечится фильтрами установленными в этих преобразователях, а может и не установленных, если фирма производитель решила сэкономить пару евро на "лишних элементах схемы".
Второе - правильным защитным заземлением корпусов, в данном случае светильников, каркасов потолков, наличия заземляющего проводника, как положено соединённого с контуром заземления, в розетках от которых питается компьютерная техника, поскольку почти все компьютеры, как настольные, так и ноутбуки и нетбуки, особенно, являются электроприёмниками I класса, т.е. имеют в шнуре питания отдельную жилу для защитного заземления(зануления)
С первым я сталкивался со светильниками с ЭПРА Польского производства, на экранах мониторов от них была бегущая тёмная расплывчатая полоса. Замена на ЭПРА ф. OSRAM убрала этот эффект.
Со вторым тоже, - монтажники подрядчика, производившего ремонт офиса, в светильниках не подлючили треью жилу во всех кабинетах этажа. Результат - была атестация рабочих меств офисе, везде повышенный уровень электромагнитного излучения.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.6.2013, 6:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAAlex
сообщение 12.6.2013, 6:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 33655



Shura_with_KINEF Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.6.2013, 13:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вот почитайте http://www.tensy.ru/article01.html А тут вариант одного из сетевых фильтров. http://7766.ru.all.biz/filtry-power-cube-garant-g67255 И ещё

http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/737/

http://kiparis-spb.ru/catalogue/category/143/

Сообщение отредактировал uvk2 - 12.6.2013, 13:17


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 0:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены