Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в таком вопросе.Установили в новых помешениях растровые светильники с электронными балластами по 50 шт на 2 этажах(это магазин цифровой техники).После чего нам было сказано что у них некоторые ноутбуки не корректно работают после чего выяснилось что если выключить свет то проблема исчезала, мы в свою очередь посадили все светильники на отдельную фазу 2,3 этажа от розеток но эфекта не получили,может кто знает как с этим бороться.Спасибо
|
|
|
|
|
6.6.2013, 10:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3344 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Все инверторные преобразователи являются источниками высокочастоных помех для питающей сети, и высокочастотных электромагнитных полей распростроняющихся в эфире и дающих наводки и помехи на другие потребители.
Первое лечится фильтрами установленными в этих преобразователях, а может и не установленных, если фирма производитель решила сэкономить пару евро на "лишних элементах схемы". Второе - правильным защитным заземлением корпусов, в данном случае светильников, каркасов потолков, наличия заземляющего проводника, как положено соединённого с контуром заземления, в розетках от которых питается компьютерная техника, поскольку почти все компьютеры, как настольные, так и ноутбуки и нетбуки, особенно, являются электроприёмниками I класса, т.е. имеют в шнуре питания отдельную жилу для защитного заземления(зануления) С первым я сталкивался со светильниками с ЭПРА Польского производства, на экранах мониторов от них была бегущая тёмная расплывчатая полоса. Замена на ЭПРА ф. OSRAM убрала этот эффект. Со вторым тоже, - монтажники подрядчика, производившего ремонт офиса, в светильниках не подлючили треью жилу во всех кабинетах этажа. Результат - была атестация рабочих меств офисе, везде повышенный уровень электромагнитного излучения. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.6.2013, 6:52 -------------------- |
|
|
12.6.2013, 6:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2013 Пользователь №: 33655 |
Shura_with_KINEF Спасибо за ответ
|
|
|
12.6.2013, 13:06
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вот почитайте http://www.tensy.ru/article01.html А тут вариант одного из сетевых фильтров. http://7766.ru.all.biz/filtry-power-cube-garant-g67255 И ещё
http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/737/ http://kiparis-spb.ru/catalogue/category/143/ Сообщение отредактировал uvk2 - 12.6.2013, 13:17 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|