Гость_совсем не электрик_*
сообщение 24.1.2006, 13:31
Сообщение #1





Гости






Добрый день!!!!
Просим поделиться имеющимися знаниями и опытом по следующему вопросу. На одном из нефтедобывающих предприятий контрольный кабель проложен в металлорукаве,заземление которого выполнено хомутом. После очередной проверки эликтрики сделали предписание заменить металлорукав на гофр (что невозможно вследствии
взрывоопасности объекта, низких зимних температур, необходимости
механической защиты и от электромагнитных наводок) или выполнить заземление сваркой. Хотелось бы узнать у Вас - есть ли какие-либо альтернативы подобным вариантам, т.к. вариант сварки нас не оч. устраивает.
Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 24.1.2006, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



На скважинах я видел как делают тамошние электрики крепится к металоконструкции болт, к нему гайкой через шайбу броня кабеля КПБП.
на некоторых объектах видел следующее
метелорукав между собой соединяется через специальные муфты, и дополнительно между частями металорукава имеется метелосвязь осуществляемая через медные жилы припаяные к металорукаву.
А по правилам кабель проложенный на высоте человеческого роста должен иметь защиту от механических повреждений, гофра на мой взгляд этого обеспечить не может, и второе контрольный кабель наверняка проложен по проекту, Ваша задача найти проект показать электрикам, что у Вас всё по проекту. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 24.1.2006, 23:06
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Читал директиву в которой писалось что запрещается применение металлорукова в качестве защиты от механических повреждений кабеля. Но это директива распространяется только на вновь строящиеся объекты. Как сказал сергей_абрамов, если есть проект можно ссылаться на него. В качестве механической защиты в настоящее время большее распространение нашли гофрированные и гладкие электротехнические трубы из ПВХ. Так же есть гофрированная ПВХ труба, в которой для жесткости применяются металлические кольца. Эти трубы обеспечивают защиту от механических повреждений. При этом как показывает практика восприимчивы к перепадам температур и через некоторое время начинают крошиться. На счет защиты от электромагнитных полей, если такие существуют, то лучше проложить новый кабель, который имеет заземленный экран.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_48
сообщение 26.1.2006, 16:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.1.2006
Пользователь №: 4663



от присоединения электроприемников никуда не уйдешь и то соединение о которым Вы пишете верное, только вот конструкция этого узла соединения должна быть стандартной заводской, а в части можно-нельзя нужно смотреть ГОСТ на контактные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ соединения 10434
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dnagibin_*
сообщение 1.3.2006, 17:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(kivan)
Читал директиву в которой писалось что запрещается применение металлорукова в качестве защиты от механических повреждений кабеля. Но это директива распространяется только на вновь строящиеся объекты.


Не подскажите где на эту директиву можно посмотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.3.2006, 11:13
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Существует стандартная ГЭМовская муфта, предназначенная для заземления металлорукавов. Показать не могу - давно с металлорукавом не работал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 19.3.2006, 18:29
Сообщение #7





Гости






Цитата(совсем не электрик)
Добрый день!!!!
Просим поделиться имеющимися знаниями и опытом по следующему вопросу. На одном из нефтедобывающих предприятий контрольный кабель проложен в металлорукаве,заземление которого выполнено хомутом. После очередной проверки эликтрики сделали предписание заменить металлорукав на гофр (что невозможно вследствии
взрывоопасности объекта, низких зимних температур, необходимости
механической защиты и от электромагнитных наводок) или выполнить заземление сваркой. Хотелось бы узнать у Вас - есть ли какие-либо альтернативы подобным вариантам, т.к. вариант сварки нас не оч. устраивает.
Заранее большое спасибо!

Если зона взрывоопасная, применение металлорукавов запрещено, см. ПУЭ, соответствующий раздел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Птоошник_*
сообщение 3.5.2006, 13:15
Сообщение #8





Гости






Цитата
Если зона взрывоопасная, применение металлорукавов запрещено, см. ПУЭ, соответствующий раздел.

А раздел подскажите, пожалуйста!
Тема актуальная, просьба дать ссылки на нормативные документы, и кто как решил вопрос с надзором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 5.5.2006, 22:31
Сообщение #9





Гости






ПУЭ. Гл.7
7.3.118. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в табл. 7.3.14.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Птоошник_*
сообщение 8.5.2006, 10:30
Сообщение #10





Гости






Согласен с ПУЭ, но вся проблема начинается при вводе кабеля в коробку, или двигатель. Тут-то и нужна защита от мех. и хим. воздействия. Труба не всегда удобна.
Что итересно, большинство специалистов разной специализации и разного уровня, очень аккуратно обходят эту тему разными способами icon_smile.gif
Но у меня выбора нет...icon_smile.gif
Отправили - пока - письмо проектировщикам, но это тоже не решение, а только оттяжка...Необходимо чёткое решение (РМ, РД)...
Пишите...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 10.5.2006, 0:58
Сообщение #11





Гости






Вам всего лишь необходимо выполнить защиту от механического воздействия на кабель, его можно проложить в любом негорючем коробе или на соотвествующей высоте даже без защиты. Коробки и двигатели подразделяются на с кабельным или трубным вводом (с контролем герметичности), никакие гофры не предусмотрены для оборудования и вводов в них во взрывоопасных помещениях. Если это одиночный кабель можно или каабель поднять на безопасную высоту или коробку или их вместе, а коробку с трубой до подключаемого оборудования принести с приваренным болтом заземления. На месте было бы легче посоветовать, а заочно можно давать много советов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_свой_*
сообщение 15.3.2011, 19:01
Сообщение #12





Гости






А кто скажет, если кабель бронированный нужен ли металлорукав от мех. повреждений. И если да, то чем это регламентируется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.3.2011, 22:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(свой @ 15.3.2011, 19:01) *
А кто скажет, если кабель бронированный нужен ли металлорукав от мех. повреждений. И если да, то чем это регламентируется?

В дополнительной защите брон. кабель не нуждается, кроме тех мест, где возможны воздействия превышающие допустимые нормы по ГОСТ 17516.1-90 и табл. 1.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2013, 9:43
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Думаете через семь лет получить ответ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения