Добрый день!!!!
Просим поделиться имеющимися знаниями и опытом по следующему вопросу. На одном из нефтедобывающих предприятий контрольный кабель проложен в металлорукаве,заземление которого выполнено хомутом. После очередной проверки эликтрики сделали предписание заменить металлорукав на гофр (что невозможно вследствии взрывоопасности объекта, низких зимних температур, необходимости механической защиты и от электромагнитных наводок) или выполнить заземление сваркой. Хотелось бы узнать у Вас - есть ли какие-либо альтернативы подобным вариантам, т.к. вариант сварки нас не оч. устраивает. Заранее большое спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
На скважинах я видел как делают тамошние электрики крепится к металоконструкции болт, к нему гайкой через шайбу броня кабеля КПБП.
на некоторых объектах видел следующее метелорукав между собой соединяется через специальные муфты, и дополнительно между частями металорукава имеется метелосвязь осуществляемая через медные жилы припаяные к металорукаву. А по правилам кабель проложенный на высоте человеческого роста должен иметь защиту от механических повреждений, гофра на мой взгляд этого обеспечить не может, и второе контрольный кабель наверняка проложен по проекту, Ваша задача найти проект показать электрикам, что у Вас всё по проекту. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Читал директиву в которой писалось что запрещается применение металлорукова в качестве защиты от механических повреждений кабеля. Но это директива распространяется только на вновь строящиеся объекты. Как сказал сергей_абрамов, если есть проект можно ссылаться на него. В качестве механической защиты в настоящее время большее распространение нашли гофрированные и гладкие электротехнические трубы из ПВХ. Так же есть гофрированная ПВХ труба, в которой для жесткости применяются металлические кольца. Эти трубы обеспечивают защиту от механических повреждений. При этом как показывает практика восприимчивы к перепадам температур и через некоторое время начинают крошиться. На счет защиты от электромагнитных полей, если такие существуют, то лучше проложить новый кабель, который имеет заземленный экран.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2006 Пользователь №: 4663 ![]() |
от присоединения электроприемников никуда не уйдешь и то соединение о которым Вы пишете верное, только вот конструкция этого узла соединения должна быть стандартной заводской, а в части можно-нельзя нужно смотреть ГОСТ на контактные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ соединения 10434
|
![]() |
|
|
Гость_dnagibin_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Цитата(kivan) Читал директиву в которой писалось что запрещается применение металлорукова в качестве защиты от механических повреждений кабеля. Но это директива распространяется только на вновь строящиеся объекты.
Не подскажите где на эту директиву можно посмотреть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Существует стандартная ГЭМовская муфта, предназначенная для заземления металлорукавов. Показать не могу - давно с металлорукавом не работал.
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата(совсем не электрик) Добрый день!!!!
Просим поделиться имеющимися знаниями и опытом по следующему вопросу. На одном из нефтедобывающих предприятий контрольный кабель проложен в металлорукаве,заземление которого выполнено хомутом. После очередной проверки эликтрики сделали предписание заменить металлорукав на гофр (что невозможно вследствии взрывоопасности объекта, низких зимних температур, необходимости механической защиты и от электромагнитных наводок) или выполнить заземление сваркой. Хотелось бы узнать у Вас - есть ли какие-либо альтернативы подобным вариантам, т.к. вариант сварки нас не оч. устраивает. Заранее большое спасибо! Если зона взрывоопасная, применение металлорукавов запрещено, см. ПУЭ, соответствующий раздел. |
![]() |
|
|
Гость_Птоошник_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Цитата Если зона взрывоопасная, применение металлорукавов запрещено, см. ПУЭ, соответствующий раздел.
А раздел подскажите, пожалуйста! Тема актуальная, просьба дать ссылки на нормативные документы, и кто как решил вопрос с надзором. |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
ПУЭ. Гл.7
7.3.118. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах приведены в табл. 7.3.14. |
![]() |
|
Гость_Птоошник_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Согласен с ПУЭ, но вся проблема начинается при вводе кабеля в коробку, или двигатель. Тут-то и нужна защита от мех. и хим. воздействия. Труба не всегда удобна.
Что итересно, большинство специалистов разной специализации и разного уровня, очень аккуратно обходят эту тему разными способами ![]() Но у меня выбора нет... ![]() Отправили - пока - письмо проектировщикам, но это тоже не решение, а только оттяжка...Необходимо чёткое решение (РМ, РД)... Пишите... |
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Вам всего лишь необходимо выполнить защиту от механического воздействия на кабель, его можно проложить в любом негорючем коробе или на соотвествующей высоте даже без защиты. Коробки и двигатели подразделяются на с кабельным или трубным вводом (с контролем герметичности), никакие гофры не предусмотрены для оборудования и вводов в них во взрывоопасных помещениях. Если это одиночный кабель можно или каабель поднять на безопасную высоту или коробку или их вместе, а коробку с трубой до подключаемого оборудования принести с приваренным болтом заземления. На месте было бы легче посоветовать, а заочно можно давать много советов.
|
![]() |
|
Гость_свой_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
А кто скажет, если кабель бронированный нужен ли металлорукав от мех. повреждений. И если да, то чем это регламентируется?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А кто скажет, если кабель бронированный нужен ли металлорукав от мех. повреждений. И если да, то чем это регламентируется? В дополнительной защите брон. кабель не нуждается, кроме тех мест, где возможны воздействия превышающие допустимые нормы по ГОСТ 17516.1-90 и табл. 1. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Думаете через семь лет получить ответ?