Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сушка электродвигателей вентиляторов градирен без демонтажа

Александр 1981
сообщение 30.3.2013, 11:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.3.2013
Пользователь №: 32015



Добрый день уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой: На подходе теплый сезон, необходимо запускать в работу вентиляторы градирен. Предварительный замер сопротивления изоляции обмоток показал низкие значения, такая беда каждый год, за сезон из 10 3-4 двигателя сгорает. Может кто-то в практике сушил электродвигатели не снимая с самой градирни? Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится опытом. Слышал, можно тр-ром сушить.Может кто-то знает каким именно, и схема есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 8:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены