устранение перекоса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
устранение перекоса |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
19.1.2013, 4:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
здравствуйте.
посоветуйте ,что лучше сделать.ситуация такая с ТП приходит 3х фазный кабель+ноль на щитовую домика-нагрузка однофазная кабинеты +освещение стоянки +КП . перекос напряжения 140,205,270в,при прозвонке кабеля сопротивление изоляции 45ком,если отбросить этот кабель и ТП подать 2фазы и ноль ,будет перекос напряжения? |
|
|
|
|
19.1.2013, 10:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
кабель какого сечения ? длина линии ? Постараться раскидать нагрузку равномерно. Ноль плохой.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
19.1.2013, 10:58
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
45кОм - это конец кабелю. А 2 фазы и ноль вы хотите каким кабелем или проводом подать?
|
|
|
19.1.2013, 13:06
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
здравствуйте. посоветуйте ,что лучше сделать.ситуация такая с ТП приходит 3х фазный кабель+ноль на щитовую домика-нагрузка однофазная кабинеты +освещение стоянки +КП . перекос напряжения 140,205,270в,при прозвонке кабеля сопротивление изоляции 45ком,если отбросить этот кабель и ТП подать 2фазы и ноль ,будет перекос напряжения? Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм. (ПТЭЭП, приложение 3, п 6) Солидарен с KVA, у вас проблемы с кабелем! Сообщение отредактировал Эльдар05 - 19.1.2013, 13:06 |
|
|
|
|
19.1.2013, 14:06
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
'moshkarow'
Ноль плохой. Да, очень большая вероятность. |
|
|
19.1.2013, 23:30
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата 45кОм - это конец кабелю. Или какая-то неснятая нагрузка осталась, типа счетчика.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|