1.Какие мет.коробки (распределительные и установочные) можно использовать для установки в гипрок. За гипроком каркас с минватой неизвестных свойств и дерево (стропила,обрешетка).
Помещение называется мансарда, т.е. чердак? 2.Заказчик требует скрытой проводки. "Пирожок" потолка (крыши) состоит из железа, обрешетки, и 2-х слоев ЦСП. Было желание забросить за ЦСП м/рукав. Но ввиду опаски попадалова с молнией наметился мыслительный тупичок. |
|
|
Олега Коробки скрытой проводки 31.1.2008, 18:57
gomed12 1. Попробуйте вообще без коробок.
2. В трубе, рука... 31.1.2008, 21:47
Олега 1.Без коробок конечно ловко, но в правилах почему-... 1.2.2008, 10:27
gomed12 Мансарда эта наверняка жилая и проводку соответств... 1.2.2008, 13:19
Олега Спасибо за соображения.
Ввиду отсутствия времени п... 1.2.2008, 16:23![]() ![]() |
|